Hallo,
meine neue Wohnung (aus den 60er Jahren) verfügt über einen Herdanschluss der mit 25A abgesichert ist.
Leitung: 1,5 mm²
Demnächst soll daran folgende Herd + Cerankochfeld Kombination angeschlossen werden:
1) Herd: http://www.bosch-hausgeraete.de/de/apps ... =HEN43T053
2) Cerankochfeld: http://www.bosch-hausgeraete.de/de/apps ... =NKN625H01
1) hat 11400 Watt und 2) 7600 Watt.
= 19 KW
Ich bin kein Fachmann aber nach meinen Berechnungen sollte dieser Herd bei einem maximal Nutzung mit ca. 90A abgesichert werden.
Deswegen mache ich mir hier ein wenig sorgen :?
Die für diese Wohnung zuständige Elektrofirma sagt, dass alles ok ist.
Ich danke euch herzlich im vorraus für die Antworten.
Janus