P
Pumukel
- Beiträge
- 23.590
Nö die Ursache war ein Penbruch in einem Industriebetrieb . PEN zwischen Hak und NSHV unterbrochen und Pen war in der NSHV lokal gestützt. Die Strömlinge gingen dann über die beiden Anlagenerder zurück zum Trafo.
Nach dem trennen der Penstützung war Ruhe ! Im wahrsten Sinne des Wortes nebenan. Dort gingen dann Nacheinander die Lichter aus. Mein alter Meister war da schon ziemlich rigoros mit dem Seitenschneider am Werke.
Nach dem trennen der Penstützung war Ruhe ! Im wahrsten Sinne des Wortes nebenan. Dort gingen dann Nacheinander die Lichter aus. Mein alter Meister war da schon ziemlich rigoros mit dem Seitenschneider am Werke.