T
Toni160
- Beiträge
- 1
Hallo zusammen,
wir haben vor ca. 30 Jahren ein zweigeschossiges Wohnhaus gekauft. Leider Sparinstallation bei den Steigleitungen ins OG;
Zustand:
Im HAK im Keller kommen vom Energieversorger L1,L2,L3, N an. PE kommt von der Fundament-Erde.
N und PE sind nach dem Zähler auf jeweils eine PE- und eine N-Sammelschiene geführt.
Die PE und die N-Schiene wurde dort erstmals mit 10mm² CU gebrückt.
Von diesen beiden Sammelschienen wird nicht nur die gesammmte Installation im Keller bediente,
sondern es führt von dort auch abgehend eine Steigleitung in das Obergeschoss zu einer weiteren UV für den Wohnbereich. Diese Steigleitung wurde im Leerohr verlegt. Hier wurde seinerzeit nur NYM-J 4x10 mm² statt einer 5-adrigen Leitung im Leerrohr verlegt. Leiterfarben: schwarz , braun , Blau und gelb/grün.
Den blauen Leiter der Steigleitung hat man zum L2 umgewidmet und hochgeführt und gelb/grün wurde auf besagter Sammelschiene im Keller auf PE geklemmt, sodass der gelb/grüne Leiter ins OG zum PEN wird und dort mit L1, L2, L3 gemeinsam in der NYM-J 4x10 mm² Steigleitung ankommt.
Dort in der UV im OG ist der ankommende PEN wieder auf eine weitere PE-Sammelschine geklemmt worden und wieder mit einer N -SSchiene gebrückt. Diese Installation bedient dann die Verbraucher im OG.
Mein Plan:
Das Leerrohr für die Steigleitung ist leider zu dünn um eine dicke 5-adrige Leitung neu hinauf ins OG zu ziehen - aber es liegt noch ein ungenutztes Leerrohr gleichen Durchmessers parallel. Ich würde das gern bereinigen und mit 5 Leitern a´ 10mm² arbeiten.
Frage :
Ist es zulässig einen weiteren Einzelleiter , z.B. 10mm² CU im parallelen Leerrohr nach oben zu ziehen und diesen dort als PE gemeinsam mit dem NYM-J 4x10 mm² (dann L1,L2,L3,N) zu nutzen? Das scheint mir auf alle Fälle besser und sicherer zu sein als wie bisher nur den einzelnen PEN Leiter ins OG in der Leitung zu haben.
Muss man PE und N zwingend im HAK brücken (um Potentialausgleich zwische N und Fundamenterde zu haben) ?
Danke vorab.
wir haben vor ca. 30 Jahren ein zweigeschossiges Wohnhaus gekauft. Leider Sparinstallation bei den Steigleitungen ins OG;
Zustand:
Im HAK im Keller kommen vom Energieversorger L1,L2,L3, N an. PE kommt von der Fundament-Erde.
N und PE sind nach dem Zähler auf jeweils eine PE- und eine N-Sammelschiene geführt.
Die PE und die N-Schiene wurde dort erstmals mit 10mm² CU gebrückt.
Von diesen beiden Sammelschienen wird nicht nur die gesammmte Installation im Keller bediente,
sondern es führt von dort auch abgehend eine Steigleitung in das Obergeschoss zu einer weiteren UV für den Wohnbereich. Diese Steigleitung wurde im Leerohr verlegt. Hier wurde seinerzeit nur NYM-J 4x10 mm² statt einer 5-adrigen Leitung im Leerrohr verlegt. Leiterfarben: schwarz , braun , Blau und gelb/grün.
Den blauen Leiter der Steigleitung hat man zum L2 umgewidmet und hochgeführt und gelb/grün wurde auf besagter Sammelschiene im Keller auf PE geklemmt, sodass der gelb/grüne Leiter ins OG zum PEN wird und dort mit L1, L2, L3 gemeinsam in der NYM-J 4x10 mm² Steigleitung ankommt.
Dort in der UV im OG ist der ankommende PEN wieder auf eine weitere PE-Sammelschine geklemmt worden und wieder mit einer N -SSchiene gebrückt. Diese Installation bedient dann die Verbraucher im OG.
Mein Plan:
Das Leerrohr für die Steigleitung ist leider zu dünn um eine dicke 5-adrige Leitung neu hinauf ins OG zu ziehen - aber es liegt noch ein ungenutztes Leerrohr gleichen Durchmessers parallel. Ich würde das gern bereinigen und mit 5 Leitern a´ 10mm² arbeiten.
Frage :
Ist es zulässig einen weiteren Einzelleiter , z.B. 10mm² CU im parallelen Leerrohr nach oben zu ziehen und diesen dort als PE gemeinsam mit dem NYM-J 4x10 mm² (dann L1,L2,L3,N) zu nutzen? Das scheint mir auf alle Fälle besser und sicherer zu sein als wie bisher nur den einzelnen PEN Leiter ins OG in der Leitung zu haben.
Muss man PE und N zwingend im HAK brücken (um Potentialausgleich zwische N und Fundamenterde zu haben) ?
Danke vorab.