Servus Miteinander,
ich baue gerade meinen Zählerschrank/Unterverteilung für eine Ersatzstromeinspeisung um.
4-poliger Lastumschalter mit Null-Stellung. Zusammenschaltung der Phasen für einphasige Einspeisung.
CEE-Wandstecker.
Notstromaggregat habe ich ein 1-phasiges Invertergerät mit 3,2kW max, das natürlich ein IT-Netz liefert - an Schuko-Steckdosen.
Ich möchte das Aggregat flexibel betreiben können, d.h. Umbau des Geräts selbst zu TN möchte ich vermeiden.
Jetzt gäbe es ja mehrere Möglichkeiten und Positionen um den Sternpunkt zu erden.
- Im Aggregat - möchte ich nicht
- Im Anschlusskabel Schuko-Stecker zu CEE-Kupplung.
- Im CEE-Wandstecker
Ich habe mir das so überlegt: Ich mache mir ein normales CEE-Verlängerungskabel. Dann noch ein kurzes Adapterkabel Schuko-Stecker zu CEE-Kupplung.
In der Kupplung mache ich eine PEN-Brücke zwischen N mit PE und ziehe den PE noch mit 4qmm raus zum Anschluss an das Gehäuse des Aggregats (Ringkabelschuh) und ungeschnitten weiter zur HES.
Seht Ihr da Probleme oder Gefahrenpotential bei Fehlbedienung?
Z.B. Erdung nicht an der HES - Sollte dann ja über den CEE "not-geerdet" sein.
Schuko drin, aber nicht in der CEE-Wanddose. sollte ja auch nix machen, haben ja dann noch immer ein IT-Netz, wenn keine Verbindung zur Erde besteht.
Übersehe ich etwas? Was ist denn hier die beste/sicherste Lösung.
Danke und Gruß,
Patrick
ich baue gerade meinen Zählerschrank/Unterverteilung für eine Ersatzstromeinspeisung um.
4-poliger Lastumschalter mit Null-Stellung. Zusammenschaltung der Phasen für einphasige Einspeisung.
CEE-Wandstecker.
Notstromaggregat habe ich ein 1-phasiges Invertergerät mit 3,2kW max, das natürlich ein IT-Netz liefert - an Schuko-Steckdosen.
Ich möchte das Aggregat flexibel betreiben können, d.h. Umbau des Geräts selbst zu TN möchte ich vermeiden.
Jetzt gäbe es ja mehrere Möglichkeiten und Positionen um den Sternpunkt zu erden.
- Im Aggregat - möchte ich nicht
- Im Anschlusskabel Schuko-Stecker zu CEE-Kupplung.
- Im CEE-Wandstecker
Ich habe mir das so überlegt: Ich mache mir ein normales CEE-Verlängerungskabel. Dann noch ein kurzes Adapterkabel Schuko-Stecker zu CEE-Kupplung.
In der Kupplung mache ich eine PEN-Brücke zwischen N mit PE und ziehe den PE noch mit 4qmm raus zum Anschluss an das Gehäuse des Aggregats (Ringkabelschuh) und ungeschnitten weiter zur HES.
Seht Ihr da Probleme oder Gefahrenpotential bei Fehlbedienung?
Z.B. Erdung nicht an der HES - Sollte dann ja über den CEE "not-geerdet" sein.
Schuko drin, aber nicht in der CEE-Wanddose. sollte ja auch nix machen, haben ja dann noch immer ein IT-Netz, wenn keine Verbindung zur Erde besteht.
Übersehe ich etwas? Was ist denn hier die beste/sicherste Lösung.
Danke und Gruß,
Patrick