Alter von E-Installation

Diskutiere Alter von E-Installation im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Ich grüße euch liebe Community. Aktuell bin ich zu einen Problem gerufen worden da Sicherungen angeblich immer auslösen. Das ganze ist ein MFH,...

  1. Knogle

    Knogle

    Dabei seit:
    15.02.2016
    Beiträge:
    180
    Zustimmungen:
    5
    Ich grüße euch liebe Community.
    Aktuell bin ich zu einen Problem gerufen worden da Sicherungen angeblich immer auslösen.
    Das ganze ist ein MFH, auf einem ehemaligen Fabrikgelände, und ist Teil eines der alten Fabrikgebäude welches renoviert wurde.
    Habe die Verteilung gesucht, und folgendes gefunden.
    Zählerschrank habe ich noch nicht gefunden.
    !!Achtung!! Es gibt einen Trafo im Keller, sollte auch so alt wie die Verteilung sein, und dort haben wir eine Außenleiterspannung von knapp 500V!!! (~480V)
    Aus welcher Zeit könnte das stammen? Und ist das eher ein Fall für den VNB?
    Sowas habe ich nämlich noch nie gesehen.

    20190924_120442.jpg
    20190924_120445.jpg
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Alter von E-Installation. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Octavian1977, 25.09.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.081
    Zustimmungen:
    650
    Vielleicht 1950
    Erfüllt die Anlage die zum Zeitpunkt der Errichtung gültigen Normen und Richtlinien?
    Ergab sich eine Änderung der Nutzung?
     
  4. Knogle

    Knogle

    Dabei seit:
    15.02.2016
    Beiträge:
    180
    Zustimmungen:
    5
    Änderungen ergaben sich.
    Vorher waren Brikettpressen in dem Gebäude, dann wurde das vor ca. 2 Jahren renoviert und bezogen. Steckdosen haben ca. 265V gegen N. An der Verteilung und davor wurde eigentlich nix gemacht. Zähler habe ich auch nicht finden können.
     
  5. #4 Octavian1977, 25.09.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.081
    Zustimmungen:
    650
    dann entspricht auch die Anlage nicht den alten Normen denn 1950 galt noch 220V +/-10% also maximal 242V
    265V ist auch nach aktueller Norm nicht zulässig. (max 253)
    Da hier eine komplette Nutzungsänderung vollzogen wurde ist auch eine Anlage nach aktuellen Normen erforderlich.
     
  6. #5 eFuchsi, 25.09.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    2.027
    Zustimmungen:
    656
    Und das ist tatsächlich die elektrische Anlage, die die Wohnungen versorgt?
    Die Sicherungen, die angeblich dauernd auslösen, befinden sich auf der von Dir gezeigten Schalttafel?

    Vor 2 Jahren renoviert, aber elektrisch nichts gemacht? Kann ich eigentlich fast nicht glauben.
     
    Knogle und elo22 gefällt das.
  7. #6 creativex, 25.09.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.270
    Zustimmungen:
    333
    Geil will haben
     
    Knogle gefällt das.
  8. #7 Knogle, 25.09.2019
    Zuletzt bearbeitet: 25.09.2019
    Knogle

    Knogle

    Dabei seit:
    15.02.2016
    Beiträge:
    180
    Zustimmungen:
    5
    Ich versuche gerade festzustellen wo überhaupt was dran hängt. Es sind 2 Etagen mit je ca. 1000m² und aktuell 4 Wohnungen.
    Definitiv ist die Spannungsebene falsch da das Gebäude im Keller bzw. Kohlebunker von einem 500V Trafo von SGB gespeist wird mit blanken Sammelschienen als Abgang.
    Automaten sind vom Typ L25 / L10. Bei den Diazed kann ich es nicht sagen da ich diese nicht rausgedreht bekomme.
    Vorsicherung ist Diazed D03 unbekannter Größe.
     
  9. #8 creativex, 25.09.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.270
    Zustimmungen:
    333
    Warum bekommt man diazed nicht raus :D
     
  10. #9 eFuchsi, 25.09.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    2.027
    Zustimmungen:
    656
    Altersbedingte Sicherung gegen Laienbedienung. :p
     
  11. Knogle

    Knogle

    Dabei seit:
    15.02.2016
    Beiträge:
    180
    Zustimmungen:
    5
    Da braucht man wohl das richtige Werkzeug.
    Werde mal ne Wasserpumpenzange nehmen, und so versuchen die Schraubkappen abzudrehen.
     
  12. #11 creativex, 25.09.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.270
    Zustimmungen:
    333
    Fehlende Kraft im Arm ;)
     
  13. #12 eFuchsi, 25.09.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    2.027
    Zustimmungen:
    656
    Pass auf, dass dir die Keramikkappe nicht bricht, denn dann hast Du die Spannungsführende Schraubkappe offen vor Dir.....

    Ich würde dort ehrlich gesagt gar nichts machen, sondern den Auftrag ablehnen.
     
    Octavian1977 und Knogle gefällt das.
  14. #13 creativex, 25.09.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.270
    Zustimmungen:
    333
    Dann komme ich und mache es :D
     
    bicho gefällt das.
  15. Knogle

    Knogle

    Dabei seit:
    15.02.2016
    Beiträge:
    180
    Zustimmungen:
    5
    Ja, habe den Auftrag abgelehnt.
    Kann es sein dass diese LS aus den 30ern, 40ern sind?
    Laut dieser Tabelle hier ist es Nummer 2), das Modell aus 1928

    90 Jahre Leitungsschutz: Was haben ABB und Mercedes Benz gemeinsam? › ABB Dialog

    [​IMG]
    1. 1923 Historischer Sicherungsautomat | 2. 1928 Historischer Sicherungsautomat in K-Charakteristik für den Motorschutz | 3. 1957 Historischer Hochleistungs-Sicherungsautomat S201-K4 | 4. 1961 Historischer Sicherungsautomat S 161 | 5. 2012 Sicherungsautomat aus System pro M compact® S200 © ABB
     
  16. #15 Octavian1977, 25.09.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    21.081
    Zustimmungen:
    650
    Man weiß natürlich nicht wie lange die Nr 2 noch verbaut wurde als es die Nummer 3 schon gab.
    Die Teile waren ja nicht billig und man hat diese sicher nicht entsorgt als es den neuen gab.
     
  17. #16 eFuchsi, 26.09.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    2.027
    Zustimmungen:
    656
    Da hat sie die 1 aber lange gehalten. Die Schraubautomaten in den 70ern schauten genauso aus.
     
  18. schUk0

    schUk0

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    682
    Zustimmungen:
    164
    Da ist wohl eine Komplettsanierung fällig...
     
  19. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.795
    Zustimmungen:
    413
    Naja, wenn da Trafos herumstehen, die früher mal einen Großbetrieb versorgt haben, dann muss man sich über so eine Leerlaufspannung nicht wundern. Zumal heute ja wohl auch die 10kV 10,4kV hat, wenn mich nicht alles täuscht. Aber Trafos konnte man auch damals schon umschalten.
     
  20. Knogle

    Knogle

    Dabei seit:
    15.02.2016
    Beiträge:
    180
    Zustimmungen:
    5
    Jemand anders wird den Auftrag jetzt erledigen :D
    Hier aber mal ein Bild vom Trafo
    20191007_062744.jpg
     
  21. #20 creativex, 07.10.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    2.270
    Zustimmungen:
    333
    geil den hätte ich gern im Keller :D
     
Thema:

Alter von E-Installation

Die Seite wird geladen...

Alter von E-Installation - Ähnliche Themen

  1. E-Kochfeld angeschlossen - Sicherung fliegt bei voller Leistung

    E-Kochfeld angeschlossen - Sicherung fliegt bei voller Leistung: Hallo, ich habe heute ein Elektronik-Kochfeld angeschlossen, wobei aber bei Benutzung aller 4 Herdplatten sich die komplette Wohungssicherung...
  2. Brauche Hilfe .. Wackelkontakt ; alte Schaltung durchgebrannt.

    Brauche Hilfe .. Wackelkontakt ; alte Schaltung durchgebrannt.: Hier zwei Fotos ... Durch eine lockere Verkabelung der Vorbesitzer unseres Hauses gab es Stromaussetzer. Am Ende ist die Schaltung durchgebrannt....
  3. E-Check Fragen

    E-Check Fragen: Hallo, mein Vermieter hat mich informiert, dass ein E-Check in meiner Wohnung durchgeführt werden muss. Meine Frage ist, wie genau diese...
  4. Alter „Verteiler“ soll erneuert werden

    Alter „Verteiler“ soll erneuert werden: Hallo liebes Forum, Ich bräuchte da Hilfe, Undzwar wie ihr auf dem Bild sehen könnt ist das der alte Verteiler Der soll durch ein neueren ersetzt...
  5. Altbau / Anbau Garage alter und neuer Potenzialausgleich

    Altbau / Anbau Garage alter und neuer Potenzialausgleich: Hallo zusammen, Unser Haus 1980 hat im Keller einen Potenzialausgleich, zumindest kommt aus dem Betonboden eine Anschlußfahne herraus, von der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden