Wenn das Gebäude dem Stromversorger gehört, wird der TE bestimmt auch bei selbigen beschäftigt sein!
Ansonsten finde ich das ganze sehr spannend, gerne mehr Fotos von den Verteilern etc.!
Genau so ist es.
Wir sind daher bis zur UV zuständig.
Bis das Gebäude jedoch übernommen wurde war es noch im Besitz der Brikettfabrik, und nun haben wir dort ein Kraftwerk, und dieses Gebäude mit ehemaligen Brikettpressen wurde stillgelegt.
In dem Keller stehen mehrere leere Trafoboxen, wobei nur noch ein Trafo drin ist.
Wie es scheint wird es wohl wirklich sowas sein wie
@Allstromer angemerkt hat.
In der Verteilung, zumindest bei den LS Automaten steht 220V/380V.
Daher habe ich mich mal auf die Suche gemacht und herausgefunden dass die UV für Büro- und Aufenthaltsräume bestimmt war (Daher wohl auch dieser "edle" Holzrahmen um die UV)
Bin dann hinte der Tuer neben der UV auf diesen Gang gestossen.
Dort weisen alle Steckdosen das gleiche Problem mit der Spannung auf, als auch die Lampenfassungen.
Scheint wohl tatsächlich so gewesen zu sein dass ein falscher Trafo hingesetzt wurde, vorallem da Bj. 1990.
Der Bau ist locker 100 Jahre alt, und 1990 wurde das Gebäude vom EVU übernommen.
Wahrscheinlich wird der Trafo nun kaum ausgetauscht werden, sondern bestimmt wird der Umsteller bemüht um die Spannung irgendwie auf 400V hinzukriegen.
Wie die Vermieter/Mieter Situation rechtlich aussieht kann ich nicht sagen.
Damit ist die Sache für mich erstmal erledigt da ich keine Schaltberechtigung für sowas habe.
Bilder habe ich noch ganz ganz viele
@ego1 weil ich hier gefuehlt ueberall gewuehlt habe.