@karo28
Mir ging es doch vor allem um die unbelegten Behauptungen von Octavian1977 die für mich logisch keinen Sinn ergeben.
(OT gibt es eigenlich eine elegante Möglichkeit für Zitate mit Zitaten? )
↑
Natürlich verursachen Kurzschlüsse eine Abnutzung der Leitung. Als erhebliche Schäden kann man das aber nicht bezeichnen.
...
Leitungsschäden kann man bei Kurzschlüssen unabhängig von der Kurzschlusszeit haben.
Also was denn nun, schädigen Kurzschlüsse eine Leitung, ein bisschen, viel, garnicht, vielleicht etwas...?
Kurzschlüss nutzen die Leitung ab. Betriebsströme aber auch.
Kurzschlüsse wegen der erhöhten Temperaturen natürlich mehr.
Ich wollte auf die angegebenen Zeiten und auf das "erheblich" hinaus.
Wären die Schäden wirklich erheblich müssten wir in der Konsequenz die Leitungen nach wenigen Kurzschlüssen wechseln.
Tatsächlich habe ich mir schon mal die
Arrhenius-Gleichung zur Brust genommen.
Eine neue PVC-Leitung hält bei 160°C am Leiter immer noch gut 2,5Tage.
Vor diesem Hintergrund gehe ich halt nicht von einer erheblichen Schädigung durch einzelne Kurzschlüsse aus.
Umgekehrt kann man auch Betriebsmittel und Anlagen konstruieren wo Kurzschlüsse normal sind (Schweisgeräte als Beispiel).
Auch hier kommt es zu keiner erheblichen Schädigung.
Nun noch zu
"Leitungsschäden kann man bei Kurzschlüssen unabhängig von der Kurzschlusszeit haben."
Das widerspricht dem nicht.
Ich wollte auf den mit dem prospektiven Kurzschlussstrom steigenden I²t hinaus.
Octavian1977 schreibt ja immer so als würde die schnelle Auslösung den Leitungsschutz garantieren.
Dies ist ganz deutlich nicht der Fall.
@eFuchsi ,
ist in Deutschland tatsächlich nicht gefordert (VDE 0100-430 434.3).