Weil alle auf diese Antwort gewartet haben.
SLS sind teurer, deshalb würde ich einfach Neozed-Lasttrennschalter nehmen, wie in deinem Eingangspost und mit entsprechenden Sicherungen arbeiten, auch wenn ich so nur eine Teilselektivität erreiche.
Kurzschlüsse kommen so selten vor und wenn's da mal in einer UV-Zuleitung knallt dann ist egal wer schaltet, Hauptsache aus!
Der Versorger hat den 50A SLS genehmigt…
Wie kommt Ihr darauf, dass das nicht so ist ?
Dein "Problem" ist der SLS im Vorzählerbereich, welcher nicht wegzudiskutieren ist.SLS mit 35A mit C kennlinie oder E kennlinie ? (Hinter dem 50A SLS nach dem HAK)
SLS sind teurer, deshalb würde ich einfach Neozed-Lasttrennschalter nehmen, wie in deinem Eingangspost und mit entsprechenden Sicherungen arbeiten, auch wenn ich so nur eine Teilselektivität erreiche.