G
Gert77
- Beiträge
- 3
Hallo liebe Forenmitglieder, vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen:
Das Problem:
bereits das dritte mal in Folge (Abstand jeweils mehrwöchig) gehen B16-Automaten in der Unterverteilung kaputt.
Der erste B16-Automat muss über mehrere Wochen hinweg komplett durchgeschmort sein, (Ich hatte mich schon mehrfach gefragt, woher der Gestank kommt) bevor der entsprechende Stromkreis komplett ausgefallen ist.
Die Automaten sind in der UV über eine 3-Phasenschiene angeschlossen. Der defekte Automat wurde gegen einen neu-gebrauchten Automaten ausgetauscht. Wenige Wochen war auch dieser Automat defekt.
Das seltsame: Im "eingeschalteten" Zustand des defekten Automaten (auf L2) waren alle anderen Automaten, die ebenfalls über L2 gespeist wurden ohne Funktion. (keine Spannung mit Duspol gemessen zwischen Eingangsklemmen und Null bei sämtlichen Automaten über L2-Anschluss). Mittlerweile ist der dritte Automat ebenfalls defekt.
Alle Automaten, die ausgetauscht wurden sind zwar schon etwas älter (ca. 30 Jahre). Ich finde es dennoch sehr merkwürdig, dass in einem relativ kurzen Zeitraum drei anfänglich funktionsfähige Automaten in Folge den Geist aufgegeben haben.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der diese Problematik kennt und den Fehler eingrenzen kann...
Das Problem:
bereits das dritte mal in Folge (Abstand jeweils mehrwöchig) gehen B16-Automaten in der Unterverteilung kaputt.
Der erste B16-Automat muss über mehrere Wochen hinweg komplett durchgeschmort sein, (Ich hatte mich schon mehrfach gefragt, woher der Gestank kommt) bevor der entsprechende Stromkreis komplett ausgefallen ist.
Die Automaten sind in der UV über eine 3-Phasenschiene angeschlossen. Der defekte Automat wurde gegen einen neu-gebrauchten Automaten ausgetauscht. Wenige Wochen war auch dieser Automat defekt.
Das seltsame: Im "eingeschalteten" Zustand des defekten Automaten (auf L2) waren alle anderen Automaten, die ebenfalls über L2 gespeist wurden ohne Funktion. (keine Spannung mit Duspol gemessen zwischen Eingangsklemmen und Null bei sämtlichen Automaten über L2-Anschluss). Mittlerweile ist der dritte Automat ebenfalls defekt.
Alle Automaten, die ausgetauscht wurden sind zwar schon etwas älter (ca. 30 Jahre). Ich finde es dennoch sehr merkwürdig, dass in einem relativ kurzen Zeitraum drei anfänglich funktionsfähige Automaten in Folge den Geist aufgegeben haben.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der diese Problematik kennt und den Fehler eingrenzen kann...