Mal versuchen, das alles zu entwirren...

Laut
DIN VDE 0100 Teil 540 8.2.1
ist ein PEN-Leiter in Anlagen immer noch zulässig, wenn
-der Querschnitt mindestens 10mm² beträgt (16mm² bei Aluminium).
-die Leitung fest verlegt ist.
-der Anlagenteil nicht durch einen FI geschützt ist.

Wo und wie der PEN dann schliesslich aufgetrennt wird, geben die EVUs in ihren TAB vor. Aktuell ist, wie Wolli schrieb, entweder im HAK oder Zählerschrank. Nach aktuellem Stand der Technik gilt natürlich, umso früher, desto besser.

ABER:
Erfahrungsgemäß interessiert das EVU herzlich wenig, was hinter dem Zähler passiert, solange man nach den aktuellen Normen arbeitet.
 
Hektik-Elektrik schrieb:
Wie auch immer, TN-C-S ist eben das sichere.

Dann brauchen wir auch nicht diskutieren, ob man es so machen muß oder nicht.

Denkt an Eure Gesundheit, bzw. die von Euren Kindern, und entscheidet dann wieviel Euch das wert ist :oops:

Desweiteren kann man bei einem TN-C Netz keinen RCD nutzen (außer die in Steckdosen eingebauten).
Es ist sicher nicht falsch darauf hinzuweisen, dass ein TN-S- Netz mit Fehlerstrom- Schutzschalter sicherer ist als die klassische Nullung. Nichtsdestotrotz gibt es keinen guten Grund, hinsichtlich der Normen oder gesetzlichen Bestimmungen falsche Angaben zu machen.

Grüsse
Marsu
 
OK, ich laß in Zukunft Jahreszahlen weg :wink:
 
Hektik-Elektrik schrieb:
...
Denkt an Eure Gesundheit, bzw. die von Euren Kindern, und entscheidet dann wieviel Euch das wert ist :oops:
...
[/quote]

Das ist sicher ein gutes Argument. Nur darf man nicht übersehen, dass für viele Menschen die Möglichkeit, die gesamte Anlage auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, gar nicht besteht. Wenn hier nun fälscherlichweise behauptet wird, dass man mit der Erneuerung einer Verteilung auch die gesamte nachfolgende Installation auf den neuesten Stand zu bringen hat, dürfte das eher kontraproduktiv sein, weil es viele Menschen davon abhält, die Verteilung zu erneuern. Sicherheit schafft man so nicht.

Grüsse

Marsau
 