Hallo bei meinem Haus soll wegen größerer Umbauarbeiten der Kran Type Potain CF 25 verwendet werden.
Dazu die Daten:
CF 25 Hubwerk 9PC 10 ,Nennstromstärke 13 A;Anlaufleistung 41 KVA; Anlaufstromstärke 59A
Der angegebene Wert für die Anlaufstromstärke ist nur eine theoretische Angabe da die Messung mit blockierten Rotor erfolgt,dieser Wert wird betriebsmäßig nicht erreicht.
Im Betrieb der Maschine ist die Nennstromstärke maßgebend - Soweit die Daten.
Kann man diesen Kran mit trägen 25 A betreiben?Wen nicht müsste ich die Versorgung umbauen lassen da es keine 32/35 A Sicherungen gibt welche man einbauen könnte.
Laut Baufirmen Angabe mit 32 A absichern. mfg sepp