Zu DDR Zeiten wurde das für 10 Wohnungen gelegt, aber nich Kupfer sondern ALU. Und so wird das wohl auch heute noch in 1Mill. Wohnungen sein und ohne Probleme laufen. Zu DDR Zeiten kostete die kWh 8 Pfennige. Ich frag mich immer, wieviel von dem heut so teuren Strom ihr verheizen wollt, das ihr solche Querschnitte braucht? An meinem Provisorium mit 6mm² hingen 3 Wohnungen 3 Jahre lang und auch heute hab ich 3 SLS E32A vor dem Zähler und das reicht für die 3 Wohnungen.Vom HAk ein 4*35 mm2 zum neuen Zählerplatz legen
Zu DDR Zeiten wurde das für 10 Wohnungen gelegt, aber nich Kupfer sondern ALU. Und so wird das wohl auch heute noch in 1Mill. Wohnungen sein und ohne Probleme laufen. Zu DDR Zeiten kostete die kWh 8 Pfennige. Ich frag mich immer, wieviel von dem heut so teuren Strom ihr verheizen wollt, das ihr solche Querschnitte braucht? An meinem Provisorium mit 6mm² hingen 3 Wohnungen 3 Jahre lang und auch heute hab ich 3 SLS E32A vor dem Zähler und das reicht für die 3 Wohnungen.
Nö E-Herd zumindest 2. Und empfindlicher ist der SLS nicht Das ist ein Gerücht, zumindest bei Überlast. Er ist nur schneller bei Kurzschluss und begrenzt dann auch den Kurzschlußstrom. Häng mal einen Zähler vor den Herd und dann mach mal dein Wochenendbraten mit Klößen. Und dann teil mal die kWh durch die 2h die gekocht wurde. Da kannst du auch 4 oder 6 Herde anschließen ohne das der SLS auslöst. Die Querschnitte , die in der Norm verlangt werden sind vollkommen überdimensioniert. Die Normen werden ja von Leuten gemacht, die an jedem m verlegtem Kabel mit verdienen. Warum sollten die geizen. Ich hab oft genug 70mm² Cu als Hauptleitung angeschlossen im HA-Kasten für größere Mietshäuser, Als Zuleitung zum HA kam 50mm² AL. In der Schweiz kostet alles über 25A vor dem Zähler extra Kohle. Die Schweizer haben dann also 25A für den Bauernhof und das reicht
Ich hab auch die Elektrik bei einem kleinen Coutryfest jahrelang betreut. mit so 300 Besuchern/Tag. Auf dem Bauernhof gab es auch nur E32A und das hat vollkommen ausgereicht für die Band, Bierwagen Kühlschränke mehrere Kaffeemaschinen Licht und natürlich auch die Wohnung und ein elektrische Bulle und 1 Verkaufsstand waren auch noch auf dem Hof. Der SLS hat bei 8 Veranstaltungen nicht einmal ausgelöst
Übrigens schon mal in die Din geschaut. Vom Zähler bis zur Wohnung muss die leitung für 63A ausgelegt sein. Gibt es in diesem Haus 5 Wohnungen mit zentraler Warmwasserbereitung, dann muß die Hauptleitung vom HA bis zum Zählerschrank auch für 63A ausgelegt sein. Die 63A reichen dann für 5 Wohnungen+ Hauslicht, also pro Wohnung 12,6A. Ist doch komisch oder?
Meine Wohnung ist mit 3x63A vorgesichert was normalerweise auch nicht nötig getan hätte. 50A oder 36A hätten auch gereicht.
Aber hier in HH ist das so üblich.
Wir haben 18 Wohnungen und der HAK ist mit 3x200A abgesichert.Ihr habt dann warscheinlich (wenn es ein mehr Parteienhaus ist) eine grosse HAk Sicherung >125A
Hier sind die Netze zwischen zwei Trafostationen auch vermascht also sind da locker mal 1000A pro Phase drauf.Du wirst es kaum glauben in Trafostationen sind ganze Straßenzüge mit NH bis hin zu 600A abgesichert.Bei kleineren Trafostationen sind die Abgänge teilweise auch nur mit 200A abgesichert und trotzdem löst da extrem selten eine NH aus.
Hier sind die Netze zwischen zwei Trafostationen auch vermascht also sind da locker mal 1000A pro Phase drauf.
Daher ist das Arbeiten gerade an älteren HAK. die unten nicht geschützt sind auch Mordsgefährlich.
Auch das setzen von Sicherungen an allen HAK-s nur mit richtiger PSA durchführen ua. Helm mit Visier.
Das nehme mal nicht so auf die leichte Schulter.Wenn mein Zähler mal verpflanzt wird villeicht schafft es dann ein "Heinzelmännchen" die 400A Im Strassenverteiler zu killen: D
Das nehme mal nicht so auf die leichte Schulter.
Auch ich hatte es damals geschafft mal eine ganze Gegend dunkel zu machen, und bei dieser Aktion ist mir zum Glück nur der Bart weggebrannt.
Selektivität gilt bei Kurzschluss, bei Überlast gibt es die nirgends.Es bringt rein gar nichts wenn ich eine z.B. 63A NH 000 im HAK hab und dann folgend 4 Zähler mit je 50-63A SLS abgesichert wenn da jeder "Bewohner" 35 A Zieht ist meine Selektivität auch dahin