Frankie schrieb:
Ihr meint das ernst oder? Ihr verlegt für 16A wirklich ein 3x2,5 :?
Sicher meinen wir das Ernst!
Wir konzipieren lieber Systeme, die sich selbst schützen, als solche, deren Sicherheitsstandard mit der Fachkenntnis und Umsichtigkeit des Benutzers steht und fällt!
Wir verheizen nicht gern unnötige Energie in den Wänden!
Wir mögen keinen unnötig hohen Spannungsfall!
Wir denken auch daran, dass an den Steckdosen evtl mal Class-D Ableiter eingesetzt werden sollen!
Wir mögen keine überhitzten und dadurch kurzlebigen Leitungen. Und die dadurch entstehende Brandgefahr!
Wir bauen eine anlage lieber professionell auf, anstatt wegen ein paar hundert Euro pro Hausinstallation herumzugeizen.
Meiner meinung nach, hat 1,5 nicht wirklich was mit verhau zu tun...
Mit exorbitant ausgeprägter Fachkompetenz jedenfalls erst Recht nicht!
Dein Link ist wirklich sehr interressant und gut erläutert, dennoch ist mir das ganze doch bissl zu theoretisch...
Was bitte ist daran theoretisch? Ich hab schon viele solche Fälle gehabt, z.H. hat ein übereifriger Mieter mal eben Spülmaschine, Waschmashine, 5l-Wasserspeicher, Kühlschrank und zweiplattenherd an einen einzigen 16A-Stromkreis (1,5mm²) gehängt (sic!) - wie die Verteilerdosen aussahen, braucht man da wohl nicht mehr zu erwähnen...
Da sich die meisten Leute darauf verlassen, dass die LS vollständigen Schutz bieten, ist das Thema alles andere, als theoretisch!
@tubebend: Das kommt so in der Praxis eher nicht vor - bei Anlagen mit angepeilt hohem Oberwellenaufkommen sind daher professionellerweise 4-polige Leistungsschalter einzusetzen!
MfG; Fenta