Dimensionierung von Unterverteiler

Diskutiere Dimensionierung von Unterverteiler im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Zusammen, bitte helf mir die Aufgaben zu lösen: gegeben.: Die Anlage hat S=30 KVA , Ib= 43,3 A cos= 1 Umgebungstemperatur 30 Grad Celsus...
O

offshoot211987

Beiträge
8
Hallo Zusammen, bitte helf mir die Aufgaben zu lösen: gegeben.:
Die Anlage hat S=30 KVA , Ib= 43,3 A cos= 1 Umgebungstemperatur 30 Grad Celsus,
Verlegerart B2 , 3 belastete Adern, in Erde 20 Grad Celsius, Leitungslänge = 38m , Bis zur Verrechnungseinrichtung wird eine Schleifwiderstand von 250mOhm ermittelt. Ist es zulässig eine 25mm2 zu verwenden?
Vielen Dank für die Antworten vorraus!
 

Als Denkansatz:
Ist damit die Zuleitung zu einer Zähleranlage eines Energieversorgers gemeint, so ist die Leitung auf mind. 63A bei 0,5% Spannungsfall zu bemessen.

Für die erste Verteilung danach gilt ebenfalls die 63A Regel (um die Leitung geht es hier?).
 
hallo ego1, es handelt sich um einen Unterverteiler, Ib= 30kV / wurzel3 x 400V= 43,3A mit Gg Sicherung= 50A
 
Trotzdem ist die Leitung auf 63A auszulegen, wenn es sich um die erste Verteilung nach dem Zähler handelt!
 
Unterverteiler ist keinen Hauptverteiler, in der Hauptverteiler befindet sich den Zähler, der Hauptverteiler hat 115 KVA.
 
übrigens es handelt sich hier nicht um Wohngebäude sondern gewerbliche Gebäude. deswegen ist nicht geschrieben 63A auszulegen.
 
1. Welche Vorsicherung hat die Leitung?
2. Welcher Spannungsfall steht für die Leitung zur Verfügung?
 
Die Unterverteilung wird auf den Lastbedarf ausgelegt hier bei dir sind es 3*50 A und der Querschnitt richtet sich hier nach dem Laststrom , der Verlegeart und dem Spannungsfall.
 
vom HAK bis Hauptverteiler( Zählerschrank) Spannungsfall 0,5% , Mit Leistungsschalter 100A, gesamte Spannungsfall 5%
 
Gesamtspannungsfall 3,5% nicht 5%
Zulässig wären maximal 4% was aber nur bei größeren Anlagen zum Tragen kommt da dann der Spannungsfall HAK Zähler größer sein darf.
 
gesamte Spannungsfall 5% für Betriebsmittel,3% für Beleuchtung ,4% hast du wahrscheinlich dmals in der Ausbildungsschule gelernt, die Aufgaben ist aber für Meisterlehrling ausgegeben.
 

Anhänge

  • 77F57B9A-FD8D-4A4D-B17E-5B5E777755C9.jpeg
    77F57B9A-FD8D-4A4D-B17E-5B5E777755C9.jpeg
    14,1 KB · Aufrufe: 9
Für den Spannungsfall einer Anlage am öffentlichen Niederspannungsnetz gilt die DIN 18015 nicht die VDE.
nach DIN 18105 ist maximal 4% vom HAK bis zum Ende erlaubt, nach dem Zähler maximal 3%
zwischen HAK und Zähler je nach Anschlußleistung 0,5-1,25%
 
Thema: Dimensionierung von Unterverteiler
Zurück
Oben