Du scheinst das ja ernst gemeint zu haben. :roll:vaneesh schrieb:... Es ist doch vollkommen bums, mit wie vielen Außenleitern man nen Herd oder ein Kochfeld anfährt, Hauptsache die Bilanz stimmt hinterher.
Ich weiß zwar nicht, welche Bilanz du meinst und dass es sich hier "nur" um ein Kochfeld handelt, wurde ja erst zum Schluss klar.
Nicht nur, dass du bei 1- oder 2-Ader-Anschluss die volle Leistung je nach Installation nicht nutzen kannst, auch kannst du ganz schnell eine Neutralleiter-Überlastung haben.
Ich hatte grad vor kurzem den Fall: Neue UV, neue 5-adrige Zuleitung, neue 5-adrige Verkabelung mit 1,5mm² zum Herd, 3 Sicherungsautomaten. Aber an allen 3 LSS lag der gleiche Außenleiter! Wenn du vom Fach bist, kannst du dir den Rest selber ausmalen.