aha...danke für diese präzise Ausführung.Das steht in der DIN 18015-1 drin.
Steht da echt drin : "Wenn du eine CEE-Steckdose 5polig für den Anschluss einer 11kW mobilen Wallbox installieren willst, dann musst die 32A Betriebsstrom leisten können!" oder "Wenn du einen Festanschluss für eine 11kW Wallbox erstellen willst, dann muss dieser einen Betriebsstrom von 32A liefern können, gleichgültig was der Hersteller des elektrischen Gerätes in seiner Betriebanleitung angibt?"
Ich sag einfach mal das steht da so, oder in ähnlicher Form, nicht drin, und jetzt?
Abgesehen davon, die DIN18015 ist jetzt warum verpflichtend anzuwenden? Apropo "abgesehen davon", warst du nicht derjenige der erst neulich folgendes geschrieben hat :
aus dem Thread Kabel vom Schaltkasten zur DoseDer Kabelquerschnitt wird aber nach der Absicherung dimensioniert und die Absicherung nach der zu erwartenden Belastung. Soll ich jetzt wieder in den Normen rumwühlen, oder glaubt ihr mir das auch so?
Ja was sollen wir denn nun glauben, das eine oder das andere...hmm, schwierig ^^
Sehen wohl die eine oder anderen VNB's doch etwas anders, da 11kW wohl nicht genehmigungspflichtig sind, und somit auch keine Leistungserhöhung des Hausanschlusses verpflichtend nach sich zieht.Weiterhin steht da drin, dass besagte 11kW oder 22kW als "Dauerlast" anzusehen sind, was - meiner Meinung nach - eine Erhöhung der Anschlussleistung erfordert.
joar, die Arbeitskosten werden da sicherlich das teuerste bei solchen Anschlüssen seinWenn man das entsprechend gefüllte Bankkonto besitzt, dürfte das ja auch kein Problem darstellen. Auch da ist es an und für sich eine Nebensache, ob 220mm² oder 3x400mm² verlegt werden, das Teuerste sind wieder die Arbeitszeitkosten.
Natürlich kann der VNB sich nicht wehren können, der klemmt halt einfach mal schnell ein paar dutzend 630kVA Trafostationen zusätzlich an seine Ortsanbindung. Der Mehrbedarf muss ja nicht zur Verfügung stehen, es langt ja wenn das ganze Dorf es einfach ganz ganz ganz doll will. Da hat einer die Energiewende ja mal so richtig verstanden, Respekt!Also wenn das ganze Dorf schreit, dass da jeweils 250A Hausanschlüsse verbaut werden müssen, weil jetzt alle die KfW-Förderung nutzen und sich die Garage mit Wallboxen zupflastern wollen, und alle bereit sind, für die Kosten des neuen Netzes aufzukommen, dann wird sich da kaum ein VNB gegen wehren, oder?
Wie wäre es wenn mal "praktische" statt "komische" Beiträge von dir zu dem jeweiligen Themen kommen würden, bzw solche die sich nicht gerade inhaltlich widersprechen. Praktisches Wissen hast du, nach eigener Aussage, ja ausreichend, warum also hinter den eigenen Ansprüchen zurück halten.
Oder willst du einfach nur trollen, neee, das mag ich jetzt nicht glauben