O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.403
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
"Mein Eli ist ja nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht unbedingt auf dem aktuellsten Stand."
Der Satz ist ein Widerspruch in sich.
Ein Elektriker der sich nicht mit den aktuellen Normen auskennt und sich nicht mit denen auseinandergesetzt hat ist eben doch schlecht.
In diesem Beruf ist es essentiell auf aktuellem Stand zu sein.
Der PE hat in der Leitung mit geführt zu werden, Bei Einzeladerverlegung (hier eher nicht an zu treffen) muß er in direkter Nähe verlegt sein.
Einen PA kann ich verlegen wo ich will, dieser ist vollkommen unabhängig von der Versorgungsleitung.
Für einen Überspannugnsschutz in einer Unterverteilung, braucht man im Wohnungsbau sicher keinen zusätzlichen PA an zu schließen, auch wenn das nicht falsch ist.
Der Anschluß an dem Ableiter für den PA ist dazu da im bei komplexeren Installationen einen zusätzliche Verbindung zu einem näher gelegenen PA Anschluß zu realisieren um vor Ort einen Ausgleich der Überspannung zu erhalten.
Eine einfache weitere Verbindung zur gleichen PA Schiene und auf selber Länge wie der PE hilft da nicht viel weiter.
Der Satz ist ein Widerspruch in sich.
Ein Elektriker der sich nicht mit den aktuellen Normen auskennt und sich nicht mit denen auseinandergesetzt hat ist eben doch schlecht.
In diesem Beruf ist es essentiell auf aktuellem Stand zu sein.
Der PE hat in der Leitung mit geführt zu werden, Bei Einzeladerverlegung (hier eher nicht an zu treffen) muß er in direkter Nähe verlegt sein.
Einen PA kann ich verlegen wo ich will, dieser ist vollkommen unabhängig von der Versorgungsleitung.
Für einen Überspannugnsschutz in einer Unterverteilung, braucht man im Wohnungsbau sicher keinen zusätzlichen PA an zu schließen, auch wenn das nicht falsch ist.
Der Anschluß an dem Ableiter für den PA ist dazu da im bei komplexeren Installationen einen zusätzliche Verbindung zu einem näher gelegenen PA Anschluß zu realisieren um vor Ort einen Ausgleich der Überspannung zu erhalten.
Eine einfache weitere Verbindung zur gleichen PA Schiene und auf selber Länge wie der PE hilft da nicht viel weiter.