Die Klassische Nullung war ja eh nie erlaubt wurde aber verbaut.
Was issn das nun wieder für eine These. Wie kommst Du denn auf sowas?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Die Klassische Nullung war ja eh nie erlaubt wurde aber verbaut.
Hast du dafür eine Quelle?Der Stromkreis der die wesentliche Änderung hat, ist nach aktuellen Normen neu zu errichten. Das bedeutet ab Verteiler komplett neu
Ich müsste aber nach gängiger Norm den PEN Leiter dann aber ab altem Verteiler in min. 10mm2 ausführen...Und da der PEN -Bruch bei größeren Querschnitten unwahrscheinlicher als bei 1,5mm² ist deshalb ab UV
Hast du da eine konkrete Quelle dafür?Ab altem Verteiler 3 Adrig mit L +N +PE Oder eben 3 L +N+PE
Das mit dem 2x PEN muss ich dann nochmal nachmessen, vielleicht auch nur ein "totes" Kabel.
Ein neues Kabel direkt vom Verteiler kann leider nicht gezogen werden.
Die Bestandleitung hat so viel ich sehe 1.5mm²
Neue Zuleitung ab altem Verteiler werde ich nochmal genau prüfen.
Aufteilung PEN in PE und N muss dann direkt im alten Verteiler und auch nur für den neuen Stromkreis erfolgen?
Die Klassische Nullung war ja eh nie erlaubt wurde aber verbaut.
Bei einem Bruch des PEN ist der Schutz durch den Schutzleiter ausgehebelt ja sogar bei einer ansonsten völlig in Ordnung befindlicher Anlage hast du auf allem mit dem PE verbundenen Geräten 230V auf den Gehäusen.
Bin gerade nicht vor Ort, könnten aber auch 5x1,5qmm sein.Also liegt da ein 4x1,5qmm (Alu/Cu?) in deiner Trennwand?
Nein, leider alter Verteiler und kein Platz.Das waere eine Moeglichkeit. Ob der alte Verteiler auch die Option bietet, fuer den Abgangsstromkreis gleich einen FI/LS vorzusehen, waere auch noch interessant. Dann koennte man ab Verteiler FI/LS -> L,N,PE -> Trennwand als einen Endstromkreis betrachten. Ist man zwar leistungsmaessig begrenzt, aber fuer ein paar Leuchten und Steckdosen sollte das genuegen.
Wie baut man einen Überspannungsschutz NACH einer (klassisch) genullten 1.5mm² Zuleitung ein?
Doch leider ist das ein Problem, da die Leitung nicht direkt gezogen ist, sondern auf eine Verteilerdose an einer anderen Stelle des Raums kommt.Wenn da ein 5*1,5 liegt ist es doch kein Problem den PEN in der Verteilung aufzuteilen in N und PE
Es fragt sich dann nur ob die Abschaltbedingungen bei der Erweiterung noch stimmen.
Und die Erweiterung muss ohne Wenn und Aber nach aktueller Normenlage erfolgen. Den dieser Teil der Anlage ist eine Neuanlage.
Die 2 Stromkreise kommen aber nicht direkt vom Verteiler, sondern von einer Verteilerdose aus der Wand. Dort wird der geschaltete Außenleiter eines alten Lichtschalters + ein Außenleiter weiterverteilt.Es hat auch einen Grund warum da 2 Stromkreise gemacht wurden. Den so lese ich deinen Beitrag ( Licht +Steckdose getrennt ) Mit grau und Gelb/grün als PEN????
Gute Frage. Der PEN geht in den RCD und wird danach zum PE + N.Und wo bekommst Du die Erdung her. Vom 1.5mm² PEN?
Dies ist deine richtige Entscheidung als verantwortliche Fachkraft.Ich persönlich führe an solchen Anlagen ausschließlich Reparaturen durch und selbst das nur sehr ungern.
Als Fachmann hat man eine gewisse Verantwortung gegenüber den Bedienern der Anlage, welche defekte nur an einer Disfunktion erkennen und sich den Gefahren des Stromes nicht beswusst sein können.
So etwas gibt es nicht, da jede Anlage anders aufgebaut ist und man sowas nicht für eine Standard-Anlage regeln kann, die es aber nicht gibt.Ich versuche jetzt rauszufinden ob es irgendwo etwas verlässliches (VDE-Norm etc.) gibt ab wo die Erweiterung der alten Anlage nach neuster Norm klar geregelt ist, d.h. wo klar steht, Erweiterung zulässig ab Zähler, ab Verteiler, ab Unterverteiler oder ab Übergabepunkt der alten Anlage.
Die 2 Stromkreise kommen aber nicht direkt vom Verteiler, sondern von einer Verteilerdose aus der Wand. Dort wird der geschaltete Außenleiter eines alten Lichtschalters + ein Außenleiter weiterverteilt.
Kannst du das erläutern, vielleicht stehe ich auch gerade auf dem Schlauch was da der Knackpunkt ist.Du hast also eine Bestandsleitung mit 4x oder 5x1,5qmm von einer Schalterdose/Abzweigdose zu einer Lampe und Steckdose? Nur, was liegt denn an dieser Abzweigdose für Stromkreis, Leitung vom Verteiler an?
Im ungünstigsten Fall kommt da von der Bestandsverteilung ein L und PEN an, werden über Lichtschalter zu L', L, PEN und dann verteilt.
Dann kannst du deine Pläne mit Unterverteilung usw. sowieso vergessen...
Schon klar, aber es könnte durchaus geregelt sein, ob Erweiterung immer ab HAK oder ab Unterverteilung oder ab Übergabepunkt der alten Anlage an die Neue.So etwas gibt es nicht, da jede Anlage anders aufgebaut ist und man sowas nicht für eine Standard-Anlage regeln kann, die es aber nicht gibt.