Bitte das Bild anschauen. Was fällt euch sofort auf?
Ne Menge... Was ist denn das Problem?
Oder auch nur einen neuen Nick.Das bis vor kurzem ein gewisser @zeslavik hier immer solche Suchbilder gepostet hat. Nun gibt es wohl endlich einen Nachfolger...
Wo ist das Problem? Bei mir hängen mehr dran.24 nachgeschaltete B16A-LSS an einem RCD von 40 A? Das sollte man auch nicht machen.
Der Maler ist schuld!Was fällt euch sofort auf?
Das ist nicht gesagt. Der PE taucht oben seitlich wieder auf, es sieht vielleicht nur so aus, als wenn er unten als PEN auf den FI geht. Man kann nichts genaues erkennen, da einiges verdeckt ist.Stromer vielleicht aber keine Fachkraft.
das ärgste Problem wird wohl die willkürliche Verwendung von N, PEN, PE, blauen und grüngelben Adern sein
Sicher, dass die obere reihe überhaupt nach dem RCD hängt? Ich glaube zu erkennen, dass von den unteren Anschlusklemmen des RCDjeweils eine 2. Ader zur Phasenschiene der oberen LÖS Reihe geht.24 nachgeschaltete B16A-LSS an einem RCD von 40 A? Das sollte man auch nicht machen.
Die Zuleitung ist auch recht dünn.
ist das lebensgefährlich? Was könnte passieren?So wie ich das sehe, endet der PEN der Zuleitung am N-Eingang des FI.
Unter Umständen...ist das lebensgefährlich? Was könnte passieren?
So wie ich das sehe, endet der PEN der Zuleitung am N-Eingang des FI. Somit dürfte die PE-Schiene in der Luft hängen. Oder sollte es ein TT-Netz sein?
Wenn dem so ist, fehlt an der ganzen Anlage der PE - er wird nicht nur im Fehlerfall getrennt. Das sollte dringend überprüft werden.ist das lebensgefährlich? Was könnte passieren?