F
flow89
- Beiträge
- 5
Hallo Kollegen,
als gelernter Schlosser (nur rudimentäre Heimwerker-Kenntnisse zu Hauselektronik) wende ich mich verzweifelt an euch, um zu folgendem Sachverhalt die Ursache und hoffentlich auch Lösung zu finden.
Die Umstände stichpunktartig dargestellt:
- Gewerbeimmobilie, Altbau, 35qm
- Lebensmitteleinzelhandel
- 3 Kühlschränke (2 Gastro m. Fenster, 1 Lager)
- die beiden ersten Kühlschränke (1x Gastro, 1x Lager) liefen fehlerfrei (März-Mai)
- der 2. Gastro wurde ca. Ende Mai in Betrieb genommen
Fehlerbild:
FI fällt in unregelmäßigen Abständen, erstmals ein Monat nach Inbetriebnahme des dritten Kühlschranks (alle Steckdosen und Licht liegen auf selben FI, sind aber teilweise separat abgesichert, kann ich gerne noch schildern). Dann noch weitere zwei male. Zuletzt gestern Abend, nachdem 4 Wochen alles stabil lief.
Fehlersuche:
Andere Steckdosen ausprobiert, Steckdosen durch befreundeten Elektriker durchgemessen/Sicherungskasten geprüft
Sonstiges:
- habe im Zuge der Renovierung eine Leitung angebohrt, da ist der FI gefallen
- die zwei Gastrokühlschränke stehen direkt nebeneinander, entwickeln meines Erachtens nach zu viel Kondensat (läuft Außen an den Seiten herunter), habe die gestern mal weiter auseinander gestellt -> evtl. Probleme mit Feuchtigkeit?
- habe von Entstörkondensatoren gelesen, auf die der FI reagieren könnte -> Meinungen?
Ich bin für jeden Input/jede Meinung dankbar, ein Kühlschrank voll mit Lebensmitteln der über Nacht einfach aus geht ist der blanke Horror :O
VG Flo
als gelernter Schlosser (nur rudimentäre Heimwerker-Kenntnisse zu Hauselektronik) wende ich mich verzweifelt an euch, um zu folgendem Sachverhalt die Ursache und hoffentlich auch Lösung zu finden.
Die Umstände stichpunktartig dargestellt:
- Gewerbeimmobilie, Altbau, 35qm
- Lebensmitteleinzelhandel
- 3 Kühlschränke (2 Gastro m. Fenster, 1 Lager)
- die beiden ersten Kühlschränke (1x Gastro, 1x Lager) liefen fehlerfrei (März-Mai)
- der 2. Gastro wurde ca. Ende Mai in Betrieb genommen
Fehlerbild:
FI fällt in unregelmäßigen Abständen, erstmals ein Monat nach Inbetriebnahme des dritten Kühlschranks (alle Steckdosen und Licht liegen auf selben FI, sind aber teilweise separat abgesichert, kann ich gerne noch schildern). Dann noch weitere zwei male. Zuletzt gestern Abend, nachdem 4 Wochen alles stabil lief.
Fehlersuche:
Andere Steckdosen ausprobiert, Steckdosen durch befreundeten Elektriker durchgemessen/Sicherungskasten geprüft
Sonstiges:
- habe im Zuge der Renovierung eine Leitung angebohrt, da ist der FI gefallen
- die zwei Gastrokühlschränke stehen direkt nebeneinander, entwickeln meines Erachtens nach zu viel Kondensat (läuft Außen an den Seiten herunter), habe die gestern mal weiter auseinander gestellt -> evtl. Probleme mit Feuchtigkeit?
- habe von Entstörkondensatoren gelesen, auf die der FI reagieren könnte -> Meinungen?
Ich bin für jeden Input/jede Meinung dankbar, ein Kühlschrank voll mit Lebensmitteln der über Nacht einfach aus geht ist der blanke Horror :O
VG Flo