Hallo,
habe mich nach längerem lesen im Forum jetzt doch mal angemeldet
Ich bin auf der Suche nach einem 2-reihigen UP Feldverteiler mit jeweils 4 Geräteleisten (96 Einbauplätze).
Im Web finde ich immer nur die AP Variante, der Kasten soll aber UP eingebaut werden -> günstige Bezugsquellen ???
----------------------------
Wir werden ab Juni unsere EG-Wohnung renovieren (später DG + UG) und die 30 Jahre alte Elektroinstallation so gut wie möglich entfernen.
Von der Anzahl der Einbauplätze in der UV (siehe oben) sind wir zwar gut ausgelegt, aber ich werde ziemlich viele Kabel verlegen
da ich keine Abzweigdosen oder Dosenklemmerei haben möchte - somit brauche ich schon einiges an Einbauplatz für die Menge an
Kabeln ... wollte eigentlich jedes Kabel sauber auf Klemmeleisten auflegen - NE und PE nur auf die Sammelschienen.
Alle Taster (es werden keine Schalter verbaut -> Eltakos + Eltakodimmer) sollen direkt von der Verteilung jeweils mit einem 7x1,5qmm
versorgt werden (möchte Schalten können wie ich möchte).
Jeder einzeln zu schaltende Raumbeleuchtungskreis soll eine eigene 5x1,5qmm Zuleitung bekommen (möchte Steckdosen und Beleuchtung in
jedem Raum getrennt haben).
Alle wichtigen Steckdosen-Anschlüsse sollen direkt von der Verteilung per eigenem 5x1,5qmm versorgt werden (Kühlschrank, Gefrierschrank,
etc.) + eigene Absicherung.
Alle andere Steckdosen sollen auch zum Großteil eigene 5x1,5qmm Zuleitungen haben, wobei hier die einen oder anderen verbunden werden, kommt
auf die Raumfunktion selbst an.
Kabel der Satellitenanlage werden nur in Leerrohren (Stärke für 3 Kabel) ins Dach verlegt da dort die Satellitenanlage ihren Platz hat - ist
auch einfacher zum verkabeln ... soll auch später mal eine Kinderzimmerüberwachung per Kamera installiert werden, sprich im Kinderzimmer,
Wohn- und Schlafzimmer werden gleich drei Kabel ins Leerrohr eingezogen.
Die Sprechanlage soll auch per Leerrohr (1 x Sprechstelle Wohnung, 1x Sprechstelle Tür, 1 x Türschalter) in die Verteilung ... hm, reicht
der Verteiler dann wirklich noch?!?!?! - vor allem gibt es doch Anlagen die man mit dem Telefon koppeln kann, reicht hier ne Verbindung
von der Sprechstelle zur Telefonbasisstation? - die sollte dann vielleicht auch in die Verteilung.
Telefon- und PC-Anschlüsse bin ich noch am Grübeln. Früher hatten man in jedes Zimmer diese Anschlüsse auch mit verlegt, aber
eigentlich wird es sowieso eine Funktelefonanlage ... und WLAN (wenn es bei uns auch mal die nächsten 5000 Jahre DSL gibt) wollte ich
eigentlich auch nutzen da bei uns nur noch Laptops angeschafft werden.
Wir werden in jedem Raum eine abgehängte Decke montieren da nur Deckeneinbaustrahler verwendet werden sollen, sprich alle
Kabel werden schön säuberlich verlegt über die Decke ihren Weg zur Verteilung finden.
Vom UF Aufbau dachte ich an:
Zuleitung vom Zählerkasten zur UV im EG:
- 63A (bereits vorhanden)
In der UV EG:
- 40A Hauptschalter
- 2 x 25A/0,03A FI (Wohnung und Bad getrennt)
- 3 x 16A Automat für E-Herd (hat ne 5x2,5qmm Zuleitung)
- 13A? oder 16A? für jede Leitungsabsicherung (ob eigene Steckdosen oder Lampenkreis)
Das ich so viele Kabel verlege macht für den einen oder anderen vielleicht keinen Sinn, aber ich stehe auf Spielereien und möchte
wirklich alles irgendwie schaltbar machen können ... außerdem hasse ich Abzweigdosen - klar, wenn man es vernünftig macht
sind die Abzweigdosen auch kein Thema.
Für die Gartenberegnung werde ich dann im Keller noch eine Simatic S5 (alt, günstig zu bekommen, einfach zu programmieren, ausreichend)
installieren die dann die automatische Ansteuerung der Magnetventile zur Beregnung des Gartens erledigen soll.
Dafür wird es nur ein Leerrohr vom Wohnzimmer in den Keller geben ... möchte dort einen Grundstücksgrundriss an der Wand montieren
mit einer LED-Anzeige und ein paar Tastern zur Steuerung ... das ist aber wirklich nur Spielerei und wird erst Mal nur vorgesehen ;-)
Irgendwelche Anregungen, Denkanstöße oder Verbesserungen?
Gruß,
Markus
p.s.: bin gelernter Energieelektroniker und arbeite seit knapp 10 Jahren in der IT ... habe somit nur "noch" nen Grunddunst!!! - bin
einfach nur nicht mehr auf der Höhe der Technik, was es alles gibt und den DIN-Vorschriften.
habe mich nach längerem lesen im Forum jetzt doch mal angemeldet
Ich bin auf der Suche nach einem 2-reihigen UP Feldverteiler mit jeweils 4 Geräteleisten (96 Einbauplätze).
Im Web finde ich immer nur die AP Variante, der Kasten soll aber UP eingebaut werden -> günstige Bezugsquellen ???
----------------------------
Wir werden ab Juni unsere EG-Wohnung renovieren (später DG + UG) und die 30 Jahre alte Elektroinstallation so gut wie möglich entfernen.
Von der Anzahl der Einbauplätze in der UV (siehe oben) sind wir zwar gut ausgelegt, aber ich werde ziemlich viele Kabel verlegen
da ich keine Abzweigdosen oder Dosenklemmerei haben möchte - somit brauche ich schon einiges an Einbauplatz für die Menge an
Kabeln ... wollte eigentlich jedes Kabel sauber auf Klemmeleisten auflegen - NE und PE nur auf die Sammelschienen.
Alle Taster (es werden keine Schalter verbaut -> Eltakos + Eltakodimmer) sollen direkt von der Verteilung jeweils mit einem 7x1,5qmm
versorgt werden (möchte Schalten können wie ich möchte).
Jeder einzeln zu schaltende Raumbeleuchtungskreis soll eine eigene 5x1,5qmm Zuleitung bekommen (möchte Steckdosen und Beleuchtung in
jedem Raum getrennt haben).
Alle wichtigen Steckdosen-Anschlüsse sollen direkt von der Verteilung per eigenem 5x1,5qmm versorgt werden (Kühlschrank, Gefrierschrank,
etc.) + eigene Absicherung.
Alle andere Steckdosen sollen auch zum Großteil eigene 5x1,5qmm Zuleitungen haben, wobei hier die einen oder anderen verbunden werden, kommt
auf die Raumfunktion selbst an.
Kabel der Satellitenanlage werden nur in Leerrohren (Stärke für 3 Kabel) ins Dach verlegt da dort die Satellitenanlage ihren Platz hat - ist
auch einfacher zum verkabeln ... soll auch später mal eine Kinderzimmerüberwachung per Kamera installiert werden, sprich im Kinderzimmer,
Wohn- und Schlafzimmer werden gleich drei Kabel ins Leerrohr eingezogen.
Die Sprechanlage soll auch per Leerrohr (1 x Sprechstelle Wohnung, 1x Sprechstelle Tür, 1 x Türschalter) in die Verteilung ... hm, reicht
der Verteiler dann wirklich noch?!?!?! - vor allem gibt es doch Anlagen die man mit dem Telefon koppeln kann, reicht hier ne Verbindung
von der Sprechstelle zur Telefonbasisstation? - die sollte dann vielleicht auch in die Verteilung.
Telefon- und PC-Anschlüsse bin ich noch am Grübeln. Früher hatten man in jedes Zimmer diese Anschlüsse auch mit verlegt, aber
eigentlich wird es sowieso eine Funktelefonanlage ... und WLAN (wenn es bei uns auch mal die nächsten 5000 Jahre DSL gibt) wollte ich
eigentlich auch nutzen da bei uns nur noch Laptops angeschafft werden.
Wir werden in jedem Raum eine abgehängte Decke montieren da nur Deckeneinbaustrahler verwendet werden sollen, sprich alle
Kabel werden schön säuberlich verlegt über die Decke ihren Weg zur Verteilung finden.
Vom UF Aufbau dachte ich an:
Zuleitung vom Zählerkasten zur UV im EG:
- 63A (bereits vorhanden)
In der UV EG:
- 40A Hauptschalter
- 2 x 25A/0,03A FI (Wohnung und Bad getrennt)
- 3 x 16A Automat für E-Herd (hat ne 5x2,5qmm Zuleitung)
- 13A? oder 16A? für jede Leitungsabsicherung (ob eigene Steckdosen oder Lampenkreis)
Das ich so viele Kabel verlege macht für den einen oder anderen vielleicht keinen Sinn, aber ich stehe auf Spielereien und möchte
wirklich alles irgendwie schaltbar machen können ... außerdem hasse ich Abzweigdosen - klar, wenn man es vernünftig macht
sind die Abzweigdosen auch kein Thema.
Für die Gartenberegnung werde ich dann im Keller noch eine Simatic S5 (alt, günstig zu bekommen, einfach zu programmieren, ausreichend)
installieren die dann die automatische Ansteuerung der Magnetventile zur Beregnung des Gartens erledigen soll.
Dafür wird es nur ein Leerrohr vom Wohnzimmer in den Keller geben ... möchte dort einen Grundstücksgrundriss an der Wand montieren
mit einer LED-Anzeige und ein paar Tastern zur Steuerung ... das ist aber wirklich nur Spielerei und wird erst Mal nur vorgesehen ;-)
Irgendwelche Anregungen, Denkanstöße oder Verbesserungen?
Gruß,
Markus
p.s.: bin gelernter Energieelektroniker und arbeite seit knapp 10 Jahren in der IT ... habe somit nur "noch" nen Grunddunst!!! - bin
einfach nur nicht mehr auf der Höhe der Technik, was es alles gibt und den DIN-Vorschriften.