Bei nur einem (ohmschen) Verbraucher an einem der 3 verfügbaren Außenleiter des 3Phase-Wechselstrom-Systems, fließt der Strom auch auf dem N zurück.
Bei mehr als einem belasteten Außernleiter heben sich die Ströme, abhängig von der Leistung, gegenseitig teilweise bis vollständig auf. Nur die Differenz wird über den Neutralleiter fließen.
Bei nicht ohmschen Verbrauchern tritt eine Verschiebung der Phasenwinkel ein, die im Extremfall zum maximal doppelten Ausgleichsstrom auf dem Neutralleiter führen kann. Um diesen Effekt herzustellen bedarf es schon eines gewissen Aufwandes.
Es fließt NIEMALS der 3fache Strom eines Außenleiters über den N. Dazu müsstest du schon alle 3 Außenleiter auf exakt den selben Winkel verschieben, das ist noch weitaus praxisfremder als der doppelte Ausgleichstrom. Mindestens ein Außenleiter müsste hier um 180-240° verschoben werden - was soll das für ein Verbraucher sein ...
Bei mehr als einem belasteten Außernleiter heben sich die Ströme, abhängig von der Leistung, gegenseitig teilweise bis vollständig auf. Nur die Differenz wird über den Neutralleiter fließen.
Bei nicht ohmschen Verbrauchern tritt eine Verschiebung der Phasenwinkel ein, die im Extremfall zum maximal doppelten Ausgleichsstrom auf dem Neutralleiter führen kann. Um diesen Effekt herzustellen bedarf es schon eines gewissen Aufwandes.
Es fließt NIEMALS der 3fache Strom eines Außenleiters über den N. Dazu müsstest du schon alle 3 Außenleiter auf exakt den selben Winkel verschieben, das ist noch weitaus praxisfremder als der doppelte Ausgleichstrom. Mindestens ein Außenleiter müsste hier um 180-240° verschoben werden - was soll das für ein Verbraucher sein ...