schlaufon
- Beiträge
- 288
- Beruf
- Ingenieur
Ein Hallo in die Runde!
Ich habe ein "Problem" mit Tasterdrähten, die ständig unter Spannung stehen (ca. +/- 100V AC).
Habe das erst bemerkt, als ich beim Verdrahten in einer Verteilerdose gegen den Draht gemessen habe. Ergebnis ca. 106V.
Habe die Verdrahtungs-Situation im Haus auf dem Küchentisch nachgebaut, um verschiedene Situationen zu testen bevor ich die 15 Taster einzeln untersuche.
Der Taster ist Teil einer Treppenhausschaltung mit einem ELTAKO
TLZ12D-plus
1 Schließer nicht potenzialfrei 16 A/250 V AC, 230 V-LED-Lampen bis 600 W, ESL bis 200 W, Glühlampen bis 2300 W. Steuerspannung 230 V und/oder 8..230 V UC. Ausschaltvorwarnung und TasterDauerlicht zuschaltbar.
Dieser und auch andere "TLZ" haben Schließer, nicht potentialfrei.
Bevor ich jetzt weiter aushole, könntet Ihr mir helfen mit Informationen zu 2 Fragen:
- ist es normal und generell so, dass beim Einsatz eines ELTAKO (oder vergleichbaren Treppenlicht-Zeitschalters mit nicht-potentialfreiem Kontakt) der Tasterdraht ständig Spannung sieht/zieht?
- warum habe ich das nicht, wenn ich einen Stromstoßschalter nehme z.B.
ES12DX-UC:
1 Schließer potenzialfrei 16 A/250 V AC.
Mit der Eltako-Duplex-Technologie (DX)
Bei Einsatz des Stromstoßschalters ist der Tasterdraht (in Ruhe) stromlos.
Danke im Voraus für Eure Unterstüzung!
P.S.: M.E. hat mein "Problem" nicht mit Glimmlampen und/oder Anschluss des Tasters an N zu tun. Ich habe die Spannung auf dem Tasterdraht immer bei Einsatz des Eltako TLZ: egal, ob mit/ohne Lämpchen, mit/ohne N.
P.P.S.: Ich nutze den TLZ in der EInstellung ES (d.h. als Stromstoßschalter)
Ich habe ein "Problem" mit Tasterdrähten, die ständig unter Spannung stehen (ca. +/- 100V AC).
Habe das erst bemerkt, als ich beim Verdrahten in einer Verteilerdose gegen den Draht gemessen habe. Ergebnis ca. 106V.
Habe die Verdrahtungs-Situation im Haus auf dem Küchentisch nachgebaut, um verschiedene Situationen zu testen bevor ich die 15 Taster einzeln untersuche.
Der Taster ist Teil einer Treppenhausschaltung mit einem ELTAKO
TLZ12D-plus
1 Schließer nicht potenzialfrei 16 A/250 V AC, 230 V-LED-Lampen bis 600 W, ESL bis 200 W, Glühlampen bis 2300 W. Steuerspannung 230 V und/oder 8..230 V UC. Ausschaltvorwarnung und TasterDauerlicht zuschaltbar.
Dieser und auch andere "TLZ" haben Schließer, nicht potentialfrei.
Bevor ich jetzt weiter aushole, könntet Ihr mir helfen mit Informationen zu 2 Fragen:
- ist es normal und generell so, dass beim Einsatz eines ELTAKO (oder vergleichbaren Treppenlicht-Zeitschalters mit nicht-potentialfreiem Kontakt) der Tasterdraht ständig Spannung sieht/zieht?
- warum habe ich das nicht, wenn ich einen Stromstoßschalter nehme z.B.
ES12DX-UC:
1 Schließer potenzialfrei 16 A/250 V AC.
Mit der Eltako-Duplex-Technologie (DX)
Bei Einsatz des Stromstoßschalters ist der Tasterdraht (in Ruhe) stromlos.
Danke im Voraus für Eure Unterstüzung!
P.S.: M.E. hat mein "Problem" nicht mit Glimmlampen und/oder Anschluss des Tasters an N zu tun. Ich habe die Spannung auf dem Tasterdraht immer bei Einsatz des Eltako TLZ: egal, ob mit/ohne Lämpchen, mit/ohne N.