Unser Elektriker sollte eine Wanddurchführung einbauen, damit wir Außen einen Generator anschließen können um damit innen Strom zu haben. (Hauptsächlich für Kühlschrank)
Er hat jetzt innen eine Schukosteckdose eingebaut und außen einen Stecker. Der Stecker außen ist IP44, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das optimal ist, wenn er ungeschützt bei Wind und Wetter liegt? Wäre da nicht ein IP66/68 besser?
Und die Leitungen sind Gummischlauchleitungen mit Litzen. Er hat diese nun ohne Aderhülsen in die Steckdose und den Stecker eingebaut. Ist das so zulässig? Oder sollte er das noch mal mit Hülsen nachbessern?