Hallo zusammen
Ich wohne zur Miete in einer Wohnung mit 2adriger E-installation. Klassische Nullung.
Vom Zählerschrank (Zähler auf Holz) gehen mit 15h Automaten 5 2adrige Stromkreisevon derselben Phase ab.
Es ist ein TN-C Netz. kein Potentialausgleich oder Erde weit und breit.
Im Keller gibt es so etwas wie eine vergammelte PAS an der das Wasserrohr von vor und nach der ersten Armatur angeschlossen sind.
Draußen gibt es von den Dachrinnen an beiden Gebäudeseiten einen stabilen Leiter ins Erdreich.
Ich habe aus dem Wohnzimmerkreis eine Steckdose auf dem Balkon. Von Dort geht es derzeit mittels Verlängerungskabel in die Garage wo ich mir eine rudimentäre Werkstatt eingerichtet habe.
Ich hab den Eindruck dass meine Gerätschaften in der gesamten Wohnung manchmal ein wenig bitzeln wenn ich sie anfasse. messen könnte ich jedoch bislang nix da nicht sauber reproduzierbar.. Ich hab direkt Mal einen Kreuzerder in den Garten gehauen und auf der Verbindungsleitung zur Garage den PEN dort draufgeklemmt. Damit hat das Bitzeln subjektiv aufgehört. Einen Steckdosen FI hat es beim Bitzeln aber nie rausgeworfen.
Ich finde das alles ziemlich dramatisch. Da zur Miete, kann ich schlecht alles rausreißen. Ich hab aber von Vermieterseite her freie Hand zu tun was ich möchte. Solange es rückbaubar ist und ihn nix kostet.
Daher möchte ich meine Situation "verbessern".
Ich will an der Balkonsteckdose einen kleinen Unterverteiler aufbauen ab dem ich dreiadrig und mit FI weiterfahre.
Mir wäre ein TN-C-S Netz mit FI ab dieser Stelle für die Werkstatt und den Balkon das naheliegendste. Dann könnte das Mehrfachsteckerchaos dort aufhören.
Die Fragen sind
1. wo bekomme ich eine am wenigsten schlechte Erde her. Ich kann auf den Kreuzerder, (der ist aber nicht tief weil reversibel), an die Dachrinnenableiter oder an die Wasserleitung. Oder alles verbinden. Dachrinne hat was von Blitzschutz da will ich nicht wirklich Ran oder ist das ein Luxusproblem?
2. Die PEN-Stütze fühlt sich für mich nach mehr Sicherheit an. Am liebsten würde ich aus jedem Stromkreis ein Kabel aus dem Fenster werfen und jeden PEN daraus einmal auf den Hilfserder auflegen. Just in Case.
Damit dürfte ich EMV-technisch ein worst Case Szenario mit 5 großen Erdschleifen kreieren.
Verbessere ich meine Situation mit der angestrebten PEN-Stütze? Oder sollte ich lieber Ein TT-Netz in der Werkstatt aufbauen? Dann müsste die Erde aber bulletproof sein oder? Und das bitzeln in der Wohnung wäre immer noch da.
Ich könnte auch ein Kabel vom Zählerschrank aus an eine Erde legen, evtl. Verschwindet dann auch das bitzeln.aber dank 2adriger Installation kann ich da keinen FI setzen.
Den Unterverteiler ab Balkon würde es mindestens trotzdem geben müssen damit ich zumindest in der Werkstatt Safe bin.
Ein Elektriker vor Ort meinte Finger weg von allem. Wenn er das Haus betritt macht er die Sicherung raus und ein Vorhängeschloss dran. (Sinngemäß).
Was soll ich sagen. Ich würde es auch so machen wenn ich könnte
Im Moment will ich aber eine weniger schlechte Situation haben.
Das bitzeln muss aufhören, im Moment geht das mit Hilfserder
TN-C-S
TT
Gar nix. Steckdosen FI für Werkstatt.
Oder noch ne Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Kurt
Ich wohne zur Miete in einer Wohnung mit 2adriger E-installation. Klassische Nullung.
Vom Zählerschrank (Zähler auf Holz) gehen mit 15h Automaten 5 2adrige Stromkreisevon derselben Phase ab.
Es ist ein TN-C Netz. kein Potentialausgleich oder Erde weit und breit.
Im Keller gibt es so etwas wie eine vergammelte PAS an der das Wasserrohr von vor und nach der ersten Armatur angeschlossen sind.
Draußen gibt es von den Dachrinnen an beiden Gebäudeseiten einen stabilen Leiter ins Erdreich.
Ich habe aus dem Wohnzimmerkreis eine Steckdose auf dem Balkon. Von Dort geht es derzeit mittels Verlängerungskabel in die Garage wo ich mir eine rudimentäre Werkstatt eingerichtet habe.
Ich hab den Eindruck dass meine Gerätschaften in der gesamten Wohnung manchmal ein wenig bitzeln wenn ich sie anfasse. messen könnte ich jedoch bislang nix da nicht sauber reproduzierbar.. Ich hab direkt Mal einen Kreuzerder in den Garten gehauen und auf der Verbindungsleitung zur Garage den PEN dort draufgeklemmt. Damit hat das Bitzeln subjektiv aufgehört. Einen Steckdosen FI hat es beim Bitzeln aber nie rausgeworfen.
Ich finde das alles ziemlich dramatisch. Da zur Miete, kann ich schlecht alles rausreißen. Ich hab aber von Vermieterseite her freie Hand zu tun was ich möchte. Solange es rückbaubar ist und ihn nix kostet.
Daher möchte ich meine Situation "verbessern".
Ich will an der Balkonsteckdose einen kleinen Unterverteiler aufbauen ab dem ich dreiadrig und mit FI weiterfahre.
Mir wäre ein TN-C-S Netz mit FI ab dieser Stelle für die Werkstatt und den Balkon das naheliegendste. Dann könnte das Mehrfachsteckerchaos dort aufhören.
Die Fragen sind
1. wo bekomme ich eine am wenigsten schlechte Erde her. Ich kann auf den Kreuzerder, (der ist aber nicht tief weil reversibel), an die Dachrinnenableiter oder an die Wasserleitung. Oder alles verbinden. Dachrinne hat was von Blitzschutz da will ich nicht wirklich Ran oder ist das ein Luxusproblem?
2. Die PEN-Stütze fühlt sich für mich nach mehr Sicherheit an. Am liebsten würde ich aus jedem Stromkreis ein Kabel aus dem Fenster werfen und jeden PEN daraus einmal auf den Hilfserder auflegen. Just in Case.
Damit dürfte ich EMV-technisch ein worst Case Szenario mit 5 großen Erdschleifen kreieren.
Verbessere ich meine Situation mit der angestrebten PEN-Stütze? Oder sollte ich lieber Ein TT-Netz in der Werkstatt aufbauen? Dann müsste die Erde aber bulletproof sein oder? Und das bitzeln in der Wohnung wäre immer noch da.
Ich könnte auch ein Kabel vom Zählerschrank aus an eine Erde legen, evtl. Verschwindet dann auch das bitzeln.aber dank 2adriger Installation kann ich da keinen FI setzen.
Den Unterverteiler ab Balkon würde es mindestens trotzdem geben müssen damit ich zumindest in der Werkstatt Safe bin.
Ein Elektriker vor Ort meinte Finger weg von allem. Wenn er das Haus betritt macht er die Sicherung raus und ein Vorhängeschloss dran. (Sinngemäß).
Was soll ich sagen. Ich würde es auch so machen wenn ich könnte
Im Moment will ich aber eine weniger schlechte Situation haben.
Das bitzeln muss aufhören, im Moment geht das mit Hilfserder
TN-C-S
TT
Gar nix. Steckdosen FI für Werkstatt.
Oder noch ne Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Kurt