Hallo zusammen,
zunächst : ich hoffe, das ist die richtige Kategorie!? Und die Frage wird wahrscheinlich tausendfach gestellt, aber habe gefühlt keine passende Antwort für meine Situation gefunden...
Ich würde die Fragestellung zunächst nur beschreiben, wenn mir jemand helfen kann und will, habe ich auch Fotos zum Zusenden oder Hochladen:
Wir wollen in unserer Altbau-Mietwohnung den 4-flammigen Gasherd (der zur Mietsache gehört) gegen möglichst ein 5-Zonen-Induktionskochfeld austauschen. Einen E-Backofen gibt es schon.
Stromart: Drehstrom
Verteilerkasten: 3x B16 Sicherung
Kabel: sieht nach 2,5 qmm aus, wenn auf dem kürzesten Weg verlegt ca. 5 m Kabellänge
Dose: klassische HAD
An der HAD hängt der rel neue Herd mit 2.800 W und der Anschluss für die Gaszündung (die aber defekt ist und eh weg soll).
Der Herd ist etwas krude angeschlossen, der Stecker (also dann 230 V?) steckt in einer nicht fest montierten Aufputzdose, die wiederum an ein Herdkabel und dieses dann an die HAD angeschlossen ist.
Unser favorite I-Kochfeld hat eine el Leistung von max 11.200 W (ich befürchte, das scheidet eh aus), ein kleineres liegt bei 9.700 W.
Frage 1: könnten Zuleitung /Absicherung nicht doch knapp für 14T bzw. 12,5T W reichen?
Frage 2: Falls nicht, machen es die Kabel mit und man setzt eine höhere Absicherung ein?
Frage 3: Falls weder noch, könnte man den Backofen an eine klassische Steckdose hängen und hätte die HAD für das I-Feld frei? In einer Ecke wäre eine, die wir nicht viel benutzen (den Anschluss an sich würde ich dann vllt sogar Aufputz unter die Arbeitsplatte legen und oben eine Deckel drauf machen)... wir hatten auch noch nie Probleme, wenn der 2.500 W Trockner (steht bei uns in der Küche) und der 2.500 W Wasserkocher gleichzeitig liefen (vllt liefen sie aber auch noch nie gleichzeitig)
Frage 4: Die Spülmaschine in der Küche hat auch eine eigene Sicherung, braucht es das (hab ich noch nie von gehört)? Könnte man da den Backofen statt SM anschließen? Dann bräuchte es allerdings noch 3 m Verlängerungskabel?
Hoffe, es ist ausreichend beschrieben, deshalb auch so lange geworden... Danke für Feedback!
zunächst : ich hoffe, das ist die richtige Kategorie!? Und die Frage wird wahrscheinlich tausendfach gestellt, aber habe gefühlt keine passende Antwort für meine Situation gefunden...
Ich würde die Fragestellung zunächst nur beschreiben, wenn mir jemand helfen kann und will, habe ich auch Fotos zum Zusenden oder Hochladen:
Wir wollen in unserer Altbau-Mietwohnung den 4-flammigen Gasherd (der zur Mietsache gehört) gegen möglichst ein 5-Zonen-Induktionskochfeld austauschen. Einen E-Backofen gibt es schon.
Stromart: Drehstrom
Verteilerkasten: 3x B16 Sicherung
Kabel: sieht nach 2,5 qmm aus, wenn auf dem kürzesten Weg verlegt ca. 5 m Kabellänge
Dose: klassische HAD
An der HAD hängt der rel neue Herd mit 2.800 W und der Anschluss für die Gaszündung (die aber defekt ist und eh weg soll).
Der Herd ist etwas krude angeschlossen, der Stecker (also dann 230 V?) steckt in einer nicht fest montierten Aufputzdose, die wiederum an ein Herdkabel und dieses dann an die HAD angeschlossen ist.
Unser favorite I-Kochfeld hat eine el Leistung von max 11.200 W (ich befürchte, das scheidet eh aus), ein kleineres liegt bei 9.700 W.
Frage 1: könnten Zuleitung /Absicherung nicht doch knapp für 14T bzw. 12,5T W reichen?
Frage 2: Falls nicht, machen es die Kabel mit und man setzt eine höhere Absicherung ein?
Frage 3: Falls weder noch, könnte man den Backofen an eine klassische Steckdose hängen und hätte die HAD für das I-Feld frei? In einer Ecke wäre eine, die wir nicht viel benutzen (den Anschluss an sich würde ich dann vllt sogar Aufputz unter die Arbeitsplatte legen und oben eine Deckel drauf machen)... wir hatten auch noch nie Probleme, wenn der 2.500 W Trockner (steht bei uns in der Küche) und der 2.500 W Wasserkocher gleichzeitig liefen (vllt liefen sie aber auch noch nie gleichzeitig)
Frage 4: Die Spülmaschine in der Küche hat auch eine eigene Sicherung, braucht es das (hab ich noch nie von gehört)? Könnte man da den Backofen statt SM anschließen? Dann bräuchte es allerdings noch 3 m Verlängerungskabel?
Hoffe, es ist ausreichend beschrieben, deshalb auch so lange geworden... Danke für Feedback!