Interessanter Artikel! Aber auch heftig umstritten.
Hätte auch noch einen Link dazu:
profi_05_16_Generator_Gen_NZM.pdf (zapfwellenaggregatebau-kemper.de)
Wenn man diese Artikel genau analysiert, wird man feststellen, dass auch viel Panikmache dabei ist.
Der Tenor des Ganzen wäre doch, den Generatorschalter flächendeckend einzuführen.
Man führt diverse Schäden und Gefahren an und tut so, als wäre ein Generatorschalter das Allheilmittel gegen alle diese Probleme:
Dann nehmen wir uns das mal im Einzelnen zur Brust:
Zitat;"
Es war wohl reine Intuition, dass er seine zwei Melkroboter vom Netz trennte, bevor es losging: Zusammen mit dem Elektriker und dem Verkäufer nahm der profi-Leser sein Zapfwellen-Notstromaggregat erstmals in Betrieb. Doch wenige Minuten nachdem das Gerät lief, kam ein Altenteiler aus dem Haus und rief „Aufhören — der Fernseher brennt!“."
Dieser Fehler geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht auf das Konto des fehlenden Generatorschalters!
Da beide Melkroboter noch nicht angeschlossen waren, kann man davon ausgehen, dass die Leistungsgrenze des Generators nicht erreicht war und auch ein vorhandener Generatorschalter
nicht abgeschaltet hätte.
Vielmehr muss man annehmen, dass entweder die Regelung im Generator nicht präzise genug arbeitet um elektronischen Geräte wie Fernsehern eine qualitativ stabile Spannung zu liefern, ohne große Spannungssprünge bei Lastwechsel.
Oder, der Elektriker bei der Umschaltung von PEN oder N (das geht aus dem Artikel nicht genau genug hervor) entscheidende Fehler gemacht hat?
Oder, dass der Elektriker das Pech hatte, eben genau von diesem besagten Hersteller (der auch den beworbenen Generatorschalter baut) den Notstromumschalter verwendet zu haben, der beim festen Anziehen der Schrauben des N Kontaktes dazu neigt, eine N - Unterbrechung mit entsprechenden Folgen zu produzieren.
Das ist kein Gerücht, sondern eine persönliche Erfahrung!
Zitat:
"vermeldeten beim Testlauf durch Sicherheits- und Funktionsmängel der Geräte oft teure Schäden an Fütterungs- oder Lüftungsanlagen."
Diese Schäden werden höchst wahrscheinlich auch nicht durch fehlende Generatorschalter verursacht, sondern andere Mängel an den Generatoren.
Oder völlig falsche Dimensionierung der Generatorleistung bezüglich der notwendigen Notstromleistung in der zu versorgenden Anlage.
Zitat:
"Einsatzbericht: Eaton Generator-Leistungsschalter NZM Schützt vor Brand und Personenschaden Starke und frequenzgeregelte Stromverbraucher erfordern in der Landwirtschaft leistungsstarke Notstromaggregate. Bei der Sicherheit hinkt der Notstrom aber oft hinterher, wenn es an einem Generator-Leistungsschalter fehlt."
Das ist der Wortlaut der großen Überschrift.
Im Kleingedruckten steht dann geschrieben:
"Für spannungsgeführte FU wird deshalb empfohlen, dass ihre Leistung höchstens 30 % der Wirkleistung vom Generator beträgt. Bei stromgeführten Frequenzumrichtern reduziert sich der Wert sogar auf 10 % der Wirkleistung. Davon abgeleitet sollte bei einem Generator mit 40 kVA die FU-Leistung maxmal 9,6 kW der Generator-Wirkleistung betragen — bei einem 70-kVA-Generator nicht mehr als 16,8 kW. Und in Verbindung mit einem 150-kVA-Generator darf die FU-Leistung spannungsgeführt problemlos bis zu 36 kW betragen. "
Fazit: Hier hilft in Wirklichkeit kein Generatorschalter, sondern die richtige Dimensionierung der Generatorleistung als solcher!
Zusammengefasst kann man sagen. Ein Generatorschalter hat sicher eine gewisse Berechtigung, aber mit so einer werbekampagnemäßigen Panikmache verlässt man den Boden der Seriösität.
Dass nicht alle an diese Werbemasche glauben, erkennt man auch an folgenden Textzitaten:
"Trotz der bekannten Zusammenhänge ließ sich die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (SVLFG) Kassel 2014 nicht davon abhalten, die Generatoren eines Herstellers mit dem Prädikat „entspricht dem Erfahrungsstand der Unfallverhütung“ auszuzeichnen — obwohl das geprüfte Modell nach unseren Recherchen ohne Generator-Leistungsschalter geprüft wurde"
"Dass nur wenige Hersteller serienmäßig den Generator-Leistungsschalter verbauen, ist mit Blick auf die Gefahr für Mensch, Tier und Technik dabei verwunderlich. Ebenso verwundert es, dass die SVLFG Kassel gar Aggregate ohne Leistungsschalter prämiert"
Na ja, alles eine Sache der richtigen Lobbyisten!!!
In Wirklichkeit gäbe es diesbezüglich gravierendere Mängel, über die keiner spricht. Und warum wohl, weil er kein gewinnbringendes Konzept dafür hat.