4x10 als Hauptleitung kannste vergessen!
Je nach Verlegeart und Länge nicht mal für 3x50A zulässig!
Ich würde hier schon 4x25 nehmen!
Denk' mal an den Spannungsfall vom HAK zur UV!
Wenn Du am Anfang nur die HL schon richtig dick machst, dann hast Du die Schleifenimpedanz auch gut runtergedrückt, heißt: höhere Ik, längere Leitungslängen nach den Automaten, etc....
Faustregel:
Zuleitungen zu den UV und zum HV so fett wie möglich und wirtschaftlich, klar...
...für 3x50A sollte man kein 4x150 legen.
Bei normalen Strecken aber doch schon ein 4 oder 5x16!
Es gibt so eine Software vom VDE (kostenlos), für die Berechnung des 1pol. Ik, da kann man schön mit Querschnitten und Längen spielen!
Wenn Du ein Projekt hast mit z.B. langen Zuleitungswegen und evtl. langen Strecken zu den Verbrauchern, z.B. Industrie, Gewerbe,...
dann rechne ich anhand der Software die günstigsten Querschnitte aus.
Mein Ziel isses immer, nach den Automaten (16A) 1,5 oder 2,5 mm² zu haben.
Es gibt nix olleres, als ein 4mm² an einem B16-Automaten, wobei der 4er dann irgendwo auf ein 1,5er geklemmt wird.
Beispiel hierfür? Gewerbe-UV mit 20m entferntem Licht/Steckdosen-Kreis.
Warum 4mm² bis zur Abzweigdose?
Impedanz im UV reicht gerade noch für eine Steckdose mit 2m 1,5er-Zuleitung.
Warum? Weil die UV über 80m mit 5x6mm² Erdkabel angefahren wird und im HV mit 3x35A abgesichert ist!
Gibt es alles!