Moin,
im Rahmen unserer Gebäudesanierung wird auch die Elektrik komplett erneuert. Hierfür haben wir einen 1-Mann Elektromeisterbetrieb, mit dem wir die Elektrik konzipieren. Wir verlegen die Leitungen nach seinen Vorgaben, setzen die Dosen, montieren die Steckdosen, Schalter, die Verteilerschränke, etc.. Unser E-Meister baut dann die Verteiler und Unterverteiler auf und überprüft die montierten Steckdosen, Schalter, etc.. So weit funktioniert alles sehr gut!
Bei der Auslegung des Kabelquerschnitts der Verbindungskabel vom Zählerschrank zu den Unterverteilern in 2 Nebengebäuden bin ich bezüglich seiner Vorgabe doch etwas unsicher:
Wir wollen das 1. Nebengebäude (Doppelgarage, Universalwerkstatt, Lagerraum) elektrifizieren über einen Unterverteiler. Von diesem Unterverteiler wollen wir ein Verbindungskabel zum 2. Nebengebäude (Scheune zur Zeit ohne Elektro-Bedarf) durchschleifen und vorsorglich verlegen, bevor die Hoffläche komplett gemacht wird.
Die Kabellänge vom Zählerschrank im Hauptgebäude bis zum Unterverteiler in Nebengebäude 1 beträgt ca. 35 Meter. Das Verbindungskabel von Unterverteiler Nebengebäude 1 bis zum zukünftigen Unterverteiler Nebengebäude 2 beträgt ca. 30 Meter. Zwischen den jeweiligen Gebäuden wird das Kabel in einem Rohr unter der Erde geführt. Es soll als NYY-J-Version ausgeführt sein.
Unser E-Meister hat für diese beiden Verbindungskabel den Querschnitt 5 x 10 mm² vorgegeben. Ich bin aufgrund der Kabellängen jedoch unsicher, ob dieser Querschnitt ausreichend ist ...
Wer kann dazu noch sein Wissen und seine Meinung kundtun?
im Rahmen unserer Gebäudesanierung wird auch die Elektrik komplett erneuert. Hierfür haben wir einen 1-Mann Elektromeisterbetrieb, mit dem wir die Elektrik konzipieren. Wir verlegen die Leitungen nach seinen Vorgaben, setzen die Dosen, montieren die Steckdosen, Schalter, die Verteilerschränke, etc.. Unser E-Meister baut dann die Verteiler und Unterverteiler auf und überprüft die montierten Steckdosen, Schalter, etc.. So weit funktioniert alles sehr gut!
Bei der Auslegung des Kabelquerschnitts der Verbindungskabel vom Zählerschrank zu den Unterverteilern in 2 Nebengebäuden bin ich bezüglich seiner Vorgabe doch etwas unsicher:
Wir wollen das 1. Nebengebäude (Doppelgarage, Universalwerkstatt, Lagerraum) elektrifizieren über einen Unterverteiler. Von diesem Unterverteiler wollen wir ein Verbindungskabel zum 2. Nebengebäude (Scheune zur Zeit ohne Elektro-Bedarf) durchschleifen und vorsorglich verlegen, bevor die Hoffläche komplett gemacht wird.
Die Kabellänge vom Zählerschrank im Hauptgebäude bis zum Unterverteiler in Nebengebäude 1 beträgt ca. 35 Meter. Das Verbindungskabel von Unterverteiler Nebengebäude 1 bis zum zukünftigen Unterverteiler Nebengebäude 2 beträgt ca. 30 Meter. Zwischen den jeweiligen Gebäuden wird das Kabel in einem Rohr unter der Erde geführt. Es soll als NYY-J-Version ausgeführt sein.
Unser E-Meister hat für diese beiden Verbindungskabel den Querschnitt 5 x 10 mm² vorgegeben. Ich bin aufgrund der Kabellängen jedoch unsicher, ob dieser Querschnitt ausreichend ist ...
Wer kann dazu noch sein Wissen und seine Meinung kundtun?