Nein das ist nicht gängige Praxis und auch extrem abhängig vom Normstand und Wissen des Fachmannes der das Installiert hat.
Aktuell ist ab HAK 5 polig zu legen und dort der PA an die Trennstelle zu legen.
In älteren Installationen wurde je nach Alter die PEN Trennstelle in Richtung Verbraucher verschoben.
bis 1973 noch in die Steckdosen und Lampenanschlüsse (klassische Nullung)
Bis 2010 war noch zulässig das bis in die einzelnen Verteilungen zu ziehen (PEN mindestens 10mm²)
Seit 2010 ist der PEN innerhalb von Gebäuden gar nicht mehr zulässig, leider ist diese Normanpassung bei den meisten erst mit der Ausgabe der Anwendungsrichtlinien so ca 2016 angekommen und ich wette auch heute noch haben viele davon noch nie was gehört.