Erstmal Hallo und Dank an alle Forenmitglieder
Bevor ich einen teuren Elektriker kommen lasse, wollte ich erstmal einen unverbindlichen Meinungsaustausch über das folgende Thema los brechen.
Ich habe meinen Speicher (Eigentum) ausgebaut, zwecks untervermietung mit einem Zwischenzähler und seperaten Sicherungskasten. Auch alles so weit, so gut. Jetzt wollte ich das ganze an meinen Sicherungskasten anschließen, testen und dann Gutachter kommen lassen für das offizielle OK.
Dabei bin ich aber auf eine, meiner Meinung nach, kuriosität gestoßen. Noch bevor ich den Speicher angeschlossen habe!
Ich selber kenne nur die 3x230/380V Einspeisung. Sprich, 3Phasen+N+PE, wobei Phase->Phase 380/400V, Phase->N 220/230V und evtl. PEN nicht aufgeteilt ist.
Aber jetzt habe ich tatsächlich 3x230V und zwar zwischen den Phasen selber ?!?
Phase->Phase:230V
Phase->N : ~135V (welcher nur TOD im Kasten liegt)
Phase->PE: ~115V
N->PE: ~5V
Also habe ich Sicherungen/Automaten/... abgeschaltet und mal die Zuleitung ohne den Wohnungs-Stromkreis durch gemessen... mit dem selben Ergebnis.
Jetzt die Frage, ist das auf irgendeine Weise normal?!?
Zum Haus selber, es es ein Mehrparteien Haus, wo jeder seinen eigenen Hauptzähler/Sicherungskasten/Zuleitung/... hat. Ich selber bin halt Besitzer vom obersten Stockwerk und Speicher.
Spontaner Gedanke war, dass irgendwo meine und die eines anderen Bewohners Leitung evtl. gemeinsam einen Stromkreis bilden für z.B. Flur oder Keller... das so evtl. diese merkwürdigen Werte zustande kommen. Meine damit als Bsp. das eine Lampe mit Phase von meiner Leitung und N von einer 2.Leitung betrieben wird... was dann wahrscheinlich Phasenverschiebungen im System hervorrufen könnte...
Obwohl dies bedeuten, dass irgendwo meine Zuleitung abgegriffen würde ?!?!
Ich hoffe es wird verstanden, was ich mein^^
MfG
MadDoc
Edit: Auf dem Stromzähler steht 3x230V 10(60)A 50Hz und nichts von 3x230V/380 oder 3x230V/400...
Bevor ich einen teuren Elektriker kommen lasse, wollte ich erstmal einen unverbindlichen Meinungsaustausch über das folgende Thema los brechen.
Ich habe meinen Speicher (Eigentum) ausgebaut, zwecks untervermietung mit einem Zwischenzähler und seperaten Sicherungskasten. Auch alles so weit, so gut. Jetzt wollte ich das ganze an meinen Sicherungskasten anschließen, testen und dann Gutachter kommen lassen für das offizielle OK.
Dabei bin ich aber auf eine, meiner Meinung nach, kuriosität gestoßen. Noch bevor ich den Speicher angeschlossen habe!
Ich selber kenne nur die 3x230/380V Einspeisung. Sprich, 3Phasen+N+PE, wobei Phase->Phase 380/400V, Phase->N 220/230V und evtl. PEN nicht aufgeteilt ist.
Aber jetzt habe ich tatsächlich 3x230V und zwar zwischen den Phasen selber ?!?
Phase->Phase:230V
Phase->N : ~135V (welcher nur TOD im Kasten liegt)
Phase->PE: ~115V
N->PE: ~5V
Also habe ich Sicherungen/Automaten/... abgeschaltet und mal die Zuleitung ohne den Wohnungs-Stromkreis durch gemessen... mit dem selben Ergebnis.
Jetzt die Frage, ist das auf irgendeine Weise normal?!?
Zum Haus selber, es es ein Mehrparteien Haus, wo jeder seinen eigenen Hauptzähler/Sicherungskasten/Zuleitung/... hat. Ich selber bin halt Besitzer vom obersten Stockwerk und Speicher.
Spontaner Gedanke war, dass irgendwo meine und die eines anderen Bewohners Leitung evtl. gemeinsam einen Stromkreis bilden für z.B. Flur oder Keller... das so evtl. diese merkwürdigen Werte zustande kommen. Meine damit als Bsp. das eine Lampe mit Phase von meiner Leitung und N von einer 2.Leitung betrieben wird... was dann wahrscheinlich Phasenverschiebungen im System hervorrufen könnte...
Obwohl dies bedeuten, dass irgendwo meine Zuleitung abgegriffen würde ?!?!
Ich hoffe es wird verstanden, was ich mein^^
MfG
MadDoc
Edit: Auf dem Stromzähler steht 3x230V 10(60)A 50Hz und nichts von 3x230V/380 oder 3x230V/400...