.Fehler beseitigt
Ja hier wäre besser ein DC Relais angesagt und noch ein Elko parallel zur Wicklung wg. der Einweggleichrichtung..
Es bestehen noch zwei Schwachstellen:
1) Das Relais2 könnte bei der Erregung mit Halbwellen-Impulsen garnicht schalten (garnicht anziehen)
oder
2) Es könnte zu schnell sein und alle Halbwellen an das Stromstoßrelais weitergeben
Also genau wie mein Vorschlag wohl für Laien nicht geeignet, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
.
Mir ist keine Vorschrift bekannt, die eine Benutzung von 1,5er Leitungen für Kleinspannungen verbietet.Aber ein paar unschoene Dinge fallen einem da schon ein.
Mir auch, wenn du bei Rot über die Straße läufst und Kinder sehen das.
Der Spannungsfall bei Gleichspannung kann, je nach Leitungslaenge/Querschnitt, deutlich hoeher sein und das sichere Schalten des Relais vehindern.
Du meinst bei 24V. Durch die 1,5er Leitung ist er hier aber schon auf der sicheren Seite.
Kommt es zu einer Beschaedigung der Leitung, (zum Beispiel Nagel, Schraube) kann eine Ueberbrueckung des Steuerstromkreises erfolgen, das Schalten des Relais wird damit blockiert.
Das ist bei 230V genau so.
Findet irgendwer die Leitung im Gebaeude ohne Kenntnis der zweckentfremdeten Verwendung, wird er wohl von einer herkoemmlichen Installationsleitung fuer 230V ausgehen. Das kann fuer die daran angeschlossenen Geraete auch folgenreiche Konsequenzen haben.
Wenn eine Idiot eine unbekannte Leitung ohne Prüfung verwendet, kann er auch bei einer 230V-Beschaltung und an anderen Dingen großen Mist bauen.