M
meisterstephan
- Beiträge
- 26
Welche Messungen muß man bei der 1. Inbetriebnahme machen?
1.TT-Netz:
-Niederohmigkeit der PE und PA Verbindungen (kleiner 1Ohm)
-Iso Messung (500V Messspannung / Max 1MOhm)
-Spannungsmessung (+/- 10% Netztoleranz)
-Drehfeld (Rechts)
-Re (ohne RCD)
-Ub (mit RCD)
2.TN-Netz
-Niederohmigkeit der PE und PA Verbindungen (kleiner 1Ohm)
-Iso Messung (500V Messspannung / Max 1MOhm)
-Spannungsmessung (+/- 10% Netztoleranz)
-Drehfeld (Rechts)
-Zschl. Zs=(2*Uc)/(3*Ia)
-Berührungsspannung (max 50V)
Habe ich noch etwas vergessen?
1.TT-Netz:
-Niederohmigkeit der PE und PA Verbindungen (kleiner 1Ohm)
-Iso Messung (500V Messspannung / Max 1MOhm)
-Spannungsmessung (+/- 10% Netztoleranz)
-Drehfeld (Rechts)
-Re (ohne RCD)
-Ub (mit RCD)
2.TN-Netz
-Niederohmigkeit der PE und PA Verbindungen (kleiner 1Ohm)
-Iso Messung (500V Messspannung / Max 1MOhm)
-Spannungsmessung (+/- 10% Netztoleranz)
-Drehfeld (Rechts)
-Zschl. Zs=(2*Uc)/(3*Ia)
-Berührungsspannung (max 50V)
Habe ich noch etwas vergessen?