B
Blindleiter
- Beiträge
- 8
In unserer ETW ist bisher nur ein 4pol. 40A FI Schalter vorhanden. An diesem sind 3 LSS zu je 16A angeschlossen für Bad/WC/Balkon, Waschmaschine und Trockner,
Ein paar Dinge irritieren mich dabei:
-Am FI können theoretisch im Maximalfall 48A zusammenkommen.
-Vor dem Zähler im Keller ist dabei ein SLS E63 eingesetzt.
->Ich dachte bisher, dass der FI nicht höher als sein Nennstrom abgesichert sein darf, also SLS < 40A oder Summe der angeschlossenen LSS <40A.
-Am LSS 8 sind im oberen Abgang 5 Leiter angeschlossen
-Am LSS 10 sind im oberen Abgang 3 Leiter angeschlossen
-An den Phasenschienen sind keine Endkappen (Berührgefahr)
Vor allem auch wegen unserer 2 Kinder würde ich nun gerne die komplette Wohnung mit FI absichern lassen. Leider ist der Platz in der Unterverteilung 2-reihig a 12 Einheiten relativ begrenzt.
Anbei ein Bild der aktuellen Situation:
http://s23.postimg.org/5pqgducl3/20141124_024159.jpg
Da ich mich für das Thema interessiere habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie das umgesetzt werden könnte.
Ich habe überlegt, ob nicht in der oberen Reihe ein 63A 4pol. FI die komplette obere Reihe absichern könnte und in der unteren Reihe ein weiterer 63A FI den 40A 4pol. FI ersetzen und die untere Reihe absichern könnte. Wobei aus Platzgründen noch zwei LSS der oberen Reihe und der Dimmer nach unten gesetzt werden müssten.
Ausserdem würde ich gerne die 3x1pol. LSS des Herds gegen einen 3pol. LSS tauschen. Hätte da einfach ein besseres Gefühl, wenn im Fehlerfall die ganze Leitung freigeschaltet wäre.
In den Wohnungsverteiler kommt eine 4 adrige Leitung L1, L2, L3, PEN, die im Verteiler oben auf PE und N aufgeteilt wird. Wenn nun die gesamte Wohnung komplett mit FI abgesichert wird, ist dann die Aufteilung des PEN auf eine N-Klemme noch erforderlich oder dürften auch jeweils eine Leitung von der PE(N)-Klemme zum N -Eingang des oberen und des unteren FI gelegt werden und die Klemme oben rechts für die Verbraucher am oberen FI genutzt werden?
Wie könnte die Einspeisung von L1, L2 und L3 auf die beiden FI erfolgen? Ist es möglich, die 3 ankommenden Leitungen auf den unteren FI eingangsseitig anzuklemmen und dann mit 3 Leitungen mit Gabelkontakten auf den oberen FI weiter zu verteilen oder welche andere (platzsparende) Lösung gäbe es sonst?
Die Überlegung mit FI/LS-Schaltern zu arbeiten habe ich verworfen, da dies aus Platzgründen nur dann Vorteile bietet, wenn einzelne Verbraucher nicht über FI geschützt werden (ab 4 LSS ist es mit einem 4Pol. FI platzmässig besser, auch wenn im Fehlerfall dann natürlich die halbe Wohnung ohne Strom ist). Leider ist der Platz halt doch sehr beschränkt und ich will eigentlich dass zukünftig dann alles über FI läuft.
Aktuelle Belegung:
Oben:
1,2,3 Herd
4 Spülmaschine
5 Küche
6 Wohnen+Essen
7 Kind1+Kind2
8 Schlafzimmer+Flur
13 Zeitschalter Flur
14 Dimmer Schlafzimmer
unten:
9 FI
10 Bad+WC+Balkon
11 Waschmaschine
12 Trockner
So etwa hatte ich mir das vorgestellt, optimal natürlich mit AEG-GE FIs, aus Gründen der einheitlichen Optik...
http://s28.postimg.org/9a0bwni49/image.jpg
Was meint Ihr? Wie könnte das Ganze sonst sinnvoll, und mit vertretbarem Aufwand umgesetzt werden?
Ein paar Dinge irritieren mich dabei:
-Am FI können theoretisch im Maximalfall 48A zusammenkommen.
-Vor dem Zähler im Keller ist dabei ein SLS E63 eingesetzt.
->Ich dachte bisher, dass der FI nicht höher als sein Nennstrom abgesichert sein darf, also SLS < 40A oder Summe der angeschlossenen LSS <40A.
-Am LSS 8 sind im oberen Abgang 5 Leiter angeschlossen
-Am LSS 10 sind im oberen Abgang 3 Leiter angeschlossen
-An den Phasenschienen sind keine Endkappen (Berührgefahr)
Vor allem auch wegen unserer 2 Kinder würde ich nun gerne die komplette Wohnung mit FI absichern lassen. Leider ist der Platz in der Unterverteilung 2-reihig a 12 Einheiten relativ begrenzt.
Anbei ein Bild der aktuellen Situation:
http://s23.postimg.org/5pqgducl3/20141124_024159.jpg
Da ich mich für das Thema interessiere habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie das umgesetzt werden könnte.
Ich habe überlegt, ob nicht in der oberen Reihe ein 63A 4pol. FI die komplette obere Reihe absichern könnte und in der unteren Reihe ein weiterer 63A FI den 40A 4pol. FI ersetzen und die untere Reihe absichern könnte. Wobei aus Platzgründen noch zwei LSS der oberen Reihe und der Dimmer nach unten gesetzt werden müssten.
Ausserdem würde ich gerne die 3x1pol. LSS des Herds gegen einen 3pol. LSS tauschen. Hätte da einfach ein besseres Gefühl, wenn im Fehlerfall die ganze Leitung freigeschaltet wäre.
In den Wohnungsverteiler kommt eine 4 adrige Leitung L1, L2, L3, PEN, die im Verteiler oben auf PE und N aufgeteilt wird. Wenn nun die gesamte Wohnung komplett mit FI abgesichert wird, ist dann die Aufteilung des PEN auf eine N-Klemme noch erforderlich oder dürften auch jeweils eine Leitung von der PE(N)-Klemme zum N -Eingang des oberen und des unteren FI gelegt werden und die Klemme oben rechts für die Verbraucher am oberen FI genutzt werden?
Wie könnte die Einspeisung von L1, L2 und L3 auf die beiden FI erfolgen? Ist es möglich, die 3 ankommenden Leitungen auf den unteren FI eingangsseitig anzuklemmen und dann mit 3 Leitungen mit Gabelkontakten auf den oberen FI weiter zu verteilen oder welche andere (platzsparende) Lösung gäbe es sonst?
Die Überlegung mit FI/LS-Schaltern zu arbeiten habe ich verworfen, da dies aus Platzgründen nur dann Vorteile bietet, wenn einzelne Verbraucher nicht über FI geschützt werden (ab 4 LSS ist es mit einem 4Pol. FI platzmässig besser, auch wenn im Fehlerfall dann natürlich die halbe Wohnung ohne Strom ist). Leider ist der Platz halt doch sehr beschränkt und ich will eigentlich dass zukünftig dann alles über FI läuft.
Aktuelle Belegung:
Oben:
1,2,3 Herd
4 Spülmaschine
5 Küche
6 Wohnen+Essen
7 Kind1+Kind2
8 Schlafzimmer+Flur
13 Zeitschalter Flur
14 Dimmer Schlafzimmer
unten:
9 FI
10 Bad+WC+Balkon
11 Waschmaschine
12 Trockner
So etwa hatte ich mir das vorgestellt, optimal natürlich mit AEG-GE FIs, aus Gründen der einheitlichen Optik...
http://s28.postimg.org/9a0bwni49/image.jpg
Was meint Ihr? Wie könnte das Ganze sonst sinnvoll, und mit vertretbarem Aufwand umgesetzt werden?