Ich gruesse euch liebe Community.
Vor meiner Hauptverteilung sitzt ein 3x 63A NEOZED Block, mit 10mm^2 Zuleitung.
Dieser muss ersetzt werden, da nun noch ein Abgang zur Garage gehen soll, seperat mit 40A abgesichert, und ein Abgang mit 40A zur Werkstatt.
Nun habe ich das Problem: Zum Freischalten der NEOZED Sicherungen muesste ich die NH Ziehen.
Ist es daher moeglich, und erlaubt, mit den Klasse 00 Handschuhen, unter Spannung die 10mm^2 Zuleitung jeweils abzuschrauben, und dann in den neuen NEOZED Block mit Phasenschienen Eingang zu klemmen?
Es besteht ja dennoch eine Restgefahr, beim Abschrauben zwischen zwei Aussenleiter zu rutschen, und so einen Lichtbogen zu zuenden.
Was wuerde das Ziehen von NHs kosten?
Wenn gewuenscht, mache ich mal ein Bild der Situation