ich habe gerade aktuell folgendes Problem und finde den Fehler nicht, ich hoffe jemand findet den Fehler und kann mir weiterhelfen.
Gegeben ist folgende Situation.
In einem Serverraum steht eine 3 Phasige USV.
Die USV wird auf der Eingangsseite über einen Netzumschalter versorgt.
Der Netzumschalter kann zwischen diesen Optionen umschalten
1. Einspeisung über Hausnetz L1,L2,L3,N
2. Nullstellung Kein Kontakt
3. Einspeisung über Generator L1,L2,L3,N .
Abgehend von der USV befindet sich ein FI für alle 3 Phase und den N Leiter.
Im Normalbetrieb wird die USV aus dem Hausnetz versorgt, ein abschalten der Hausnetz (Sicherung des Hausnetzes ziehen) sorgt dafür das die USV in den Batteriemodus wechselt und die Verbraucher werden versorgt was auch Richtig ist. Benutze ich aber den Netzumschalter so schaltet die USV in den Batteriemodus, aber der nachgeschaltete FI löst aus und alle Verbraucher sind aus.
Der PE vom Hausnetz und vom Generator sind durchverbunden, die USV hat Abgangsseitig eine Verbindung zu einem Hauptpotential Erder.
Nun stellt sich mit die Frage, wo ist der Fehler? Wenn ich am Hausnetz den die Sicherung der einzelnen Phasen ziehe geht der bleibt die Verbindung zum N bestehen, jedoch wechselt die USV in den Batterie Modus und alle Funktioniert wie geplant. Wenn ich aber die USV im simulierten Fehlerfall über den Generator betrieben will löst der FI beim Umschalten in Nullstellung aus.
ich habe gerade aktuell folgendes Problem und finde den Fehler nicht, ich hoffe jemand findet den Fehler und kann mir weiterhelfen.
Gegeben ist folgende Situation.
In einem Serverraum steht eine 3 Phasige USV.
Die USV wird auf der Eingangsseite über einen Netzumschalter versorgt.
Der Netzumschalter kann zwischen diesen Optionen umschalten
1. Einspeisung über Hausnetz L1,L2,L3,N
2. Nullstellung Kein Kontakt
3. Einspeisung über Generator L1,L2,L3,N .
Abgehend von der USV befindet sich ein FI für alle 3 Phase und den N Leiter.
Im Normalbetrieb wird die USV aus dem Hausnetz versorgt, ein abschalten der Hausnetz (Sicherung des Hausnetzes ziehen) sorgt dafür das die USV in den Batteriemodus wechselt und die Verbraucher werden versorgt was auch Richtig ist. Benutze ich aber den Netzumschalter so schaltet die USV in den Batteriemodus, aber der nachgeschaltete FI löst aus und alle Verbraucher sind aus.
Der PE vom Hausnetz und vom Generator sind durchverbunden, die USV hat Abgangsseitig eine Verbindung zu einem Hauptpotential Erder.
Nun stellt sich mit die Frage, wo ist der Fehler? Wenn ich am Hausnetz den die Sicherung der einzelnen Phasen ziehe geht der bleibt die Verbindung zum N bestehen, jedoch wechselt die USV in den Batterie Modus und alle Funktioniert wie geplant. Wenn ich aber die USV im simulierten Fehlerfall über den Generator betrieben will löst der FI beim Umschalten in Nullstellung aus.