N
Nebenan1988
- Beiträge
- 9
Hallo Zusammen,
bevor ich zu meiner Frage komme, möchte ich mich und unser Projekt kurz vorstellen.
Meine Partnerin und ich bauen derzeit unser Eigenheim mit sehr viel Eigenleistung. Dies klappt bislang auch super, sodass wir jetzt bei der Elektroinstallation angekommen sind. Bei der Elektroinstallation unterstützen uns mein Vater (gelernter Elektriker, jedoch seit rund 20 Jahren nicht mehr im Beruf) und ein Freund (Meister Elektromaschinenbau). Ich selber bin Maschinenbautechniker für Automatisierungstechnik und habe berufsbedingt eine Schulung zur Elektrofachkraft bei der IHK absolviert.
Ich habe einige Themen hier im Forum durchgelesen, jedoch bin ich zu dem Entschluss gekommen, ein eigenes Thema zu erstellen. Oftmals habe ich Antworten gelesen, die die Frage des TE nicht beantwortet haben, weil immer nur auf die mangelnde Elektrokenntnis hingewiesen wurde. Bei einigen Fragen gebe ich euch Recht. Jedoch denke ich, das man als Bauherr/herrin versucht möglichst viel Geld zu sparen und daher einiges in Eigenleistung erarbeitet. Das betrifft auch uns als Bauherren. Bohr- und Schlitzarbeiten, sowie das Eingipsen von Dosen, kann man sicherlich selber erledigen. Auch die Kabelverlegung ist, meiner Meinung nach, in Eigenleistung ohne Probleme möglich. Natürlich gibt es auch Arbeiten, die nur ein Elektriker ausführen sollte. Dazu zähle ich eine gute Planung und den Bau der Hauptverteilung.
Die bisherige Planung sieht so aus, dass wir alles Zentral in der HV zusammenführen möchten. Bedingt durch die höheren Kosten von 4/6/8 Tastern, welche uns auch optisch gefallen, hatten wir uns dazu entschlossen, die Beleuchtung über herkömmliche UP-Taster zu steuern. Rollläden sollten mit Schaltern angesteuert werden und sollen auch aus der HV kommen.
Die momentane Umsetzung
1. Jeder Leuchtkreis der Haupt- und Außenbeleuchtung besitzt eine eigne Spannungsversorgung (5x1,5mm²) aus der HV und wird raumweise abgesichtert.
2. Jeder Rollladenmotor hat eine eigene Spannungsversorgung (5x1,5mm²) aus der HV und wird Gruppenweise abgesichert (z.B. Küche, Wohn- und Esszimmer = Gruppe 1, Gästebad, Gästezimmer und HWR = Gruppe 2, etc)
3. Steckdosen werden raumweise verlegt. Im Bereich Küche, HWR (Trockner, Waschmaschine) werden separate Kreise verlegt.
4. Dosen für Taster, Schalter und Steckdosen sind gebohrt und eingegipst.
Meiner Partnerin hatte am Wochenende den Wunsch geäußert, dass Sie im Erdgeschoss einen zentralen Rollladenschalter/taster gern hätte. Eventuell das diese sogar mit in dem Panikkreis einbezogen werden.
Da mein Vater auf die Fragen keine Lösung kennt und unser Freund sich noch für 3 Wochen in Amerika befindet, somit auch gerade nicht zu befragen ist, stelle ich meine Fragen an euch. Dies in der Hoffnung, eine Antwort zu bekommen, denn der Termin für den Innenputz steht fest und wir können leider nicht mehr so lange warten.
a) Gibt es für Rollläden Taster, welche ähnlich wie ein Schalter funktionieren? 1x Tasten = Rollladen fährt bis Endposition bzw. 1x Tasten Rollladen fährt rauf/runter und durch nochmaliges tasten wird der befehl quitiert?
b) Kann ein Zentraltaster nur über eine Steuerung realisiert werden?
c) Welches Kabel müsste zum Zentraltaster gelegt werden? NYM (5x1,5) oder N-Y(ST)Y?
d) Wenn der Zentraltaster über eine Steuerung mit 24V arbeitet, wäre es dann nicht sinnvoll, zu den vor-Ort Tastern ebenfalls ein N-Y(ST)Y Kabel zu legen?
e) Wie verhält sich ein N-Y(ST)Y Kabel neben einer 230V Leitung? Kann diese im selben Mauerschlitz mit verlegt werden?
f) Wenn Frage "e" mit nein beantwortet wird, müsste ich die 230V Steuerleitung für die Beleuchtung durch eine 24V ersetzen. Sind herkömmliche Taster dafür überhaupt ausgelegt?
g) Könnte man Frage a-f umgehen, wenn die Rollläden per Schalter und Trennrelais geschaltet werden?
h) Gibt es noch eine andere Lösung (Funkmodul oder ähnliches)?
i) Ist eine Einbindung an die Panikschaltung möglich?
bevor ich zu meiner Frage komme, möchte ich mich und unser Projekt kurz vorstellen.
Meine Partnerin und ich bauen derzeit unser Eigenheim mit sehr viel Eigenleistung. Dies klappt bislang auch super, sodass wir jetzt bei der Elektroinstallation angekommen sind. Bei der Elektroinstallation unterstützen uns mein Vater (gelernter Elektriker, jedoch seit rund 20 Jahren nicht mehr im Beruf) und ein Freund (Meister Elektromaschinenbau). Ich selber bin Maschinenbautechniker für Automatisierungstechnik und habe berufsbedingt eine Schulung zur Elektrofachkraft bei der IHK absolviert.
Ich habe einige Themen hier im Forum durchgelesen, jedoch bin ich zu dem Entschluss gekommen, ein eigenes Thema zu erstellen. Oftmals habe ich Antworten gelesen, die die Frage des TE nicht beantwortet haben, weil immer nur auf die mangelnde Elektrokenntnis hingewiesen wurde. Bei einigen Fragen gebe ich euch Recht. Jedoch denke ich, das man als Bauherr/herrin versucht möglichst viel Geld zu sparen und daher einiges in Eigenleistung erarbeitet. Das betrifft auch uns als Bauherren. Bohr- und Schlitzarbeiten, sowie das Eingipsen von Dosen, kann man sicherlich selber erledigen. Auch die Kabelverlegung ist, meiner Meinung nach, in Eigenleistung ohne Probleme möglich. Natürlich gibt es auch Arbeiten, die nur ein Elektriker ausführen sollte. Dazu zähle ich eine gute Planung und den Bau der Hauptverteilung.
Die bisherige Planung sieht so aus, dass wir alles Zentral in der HV zusammenführen möchten. Bedingt durch die höheren Kosten von 4/6/8 Tastern, welche uns auch optisch gefallen, hatten wir uns dazu entschlossen, die Beleuchtung über herkömmliche UP-Taster zu steuern. Rollläden sollten mit Schaltern angesteuert werden und sollen auch aus der HV kommen.
Die momentane Umsetzung
1. Jeder Leuchtkreis der Haupt- und Außenbeleuchtung besitzt eine eigne Spannungsversorgung (5x1,5mm²) aus der HV und wird raumweise abgesichtert.
2. Jeder Rollladenmotor hat eine eigene Spannungsversorgung (5x1,5mm²) aus der HV und wird Gruppenweise abgesichert (z.B. Küche, Wohn- und Esszimmer = Gruppe 1, Gästebad, Gästezimmer und HWR = Gruppe 2, etc)
3. Steckdosen werden raumweise verlegt. Im Bereich Küche, HWR (Trockner, Waschmaschine) werden separate Kreise verlegt.
4. Dosen für Taster, Schalter und Steckdosen sind gebohrt und eingegipst.
Meiner Partnerin hatte am Wochenende den Wunsch geäußert, dass Sie im Erdgeschoss einen zentralen Rollladenschalter/taster gern hätte. Eventuell das diese sogar mit in dem Panikkreis einbezogen werden.
Da mein Vater auf die Fragen keine Lösung kennt und unser Freund sich noch für 3 Wochen in Amerika befindet, somit auch gerade nicht zu befragen ist, stelle ich meine Fragen an euch. Dies in der Hoffnung, eine Antwort zu bekommen, denn der Termin für den Innenputz steht fest und wir können leider nicht mehr so lange warten.
a) Gibt es für Rollläden Taster, welche ähnlich wie ein Schalter funktionieren? 1x Tasten = Rollladen fährt bis Endposition bzw. 1x Tasten Rollladen fährt rauf/runter und durch nochmaliges tasten wird der befehl quitiert?
b) Kann ein Zentraltaster nur über eine Steuerung realisiert werden?
c) Welches Kabel müsste zum Zentraltaster gelegt werden? NYM (5x1,5) oder N-Y(ST)Y?
d) Wenn der Zentraltaster über eine Steuerung mit 24V arbeitet, wäre es dann nicht sinnvoll, zu den vor-Ort Tastern ebenfalls ein N-Y(ST)Y Kabel zu legen?
e) Wie verhält sich ein N-Y(ST)Y Kabel neben einer 230V Leitung? Kann diese im selben Mauerschlitz mit verlegt werden?
f) Wenn Frage "e" mit nein beantwortet wird, müsste ich die 230V Steuerleitung für die Beleuchtung durch eine 24V ersetzen. Sind herkömmliche Taster dafür überhaupt ausgelegt?
g) Könnte man Frage a-f umgehen, wenn die Rollläden per Schalter und Trennrelais geschaltet werden?
h) Gibt es noch eine andere Lösung (Funkmodul oder ähnliches)?
i) Ist eine Einbindung an die Panikschaltung möglich?