Hi,
wie gesagt plane ich gerade die Verteilung für ein Neubau und dazu hab ich noch ein paar Fragen.
Aber erstmal das Schema:
Zuleitung Ampere
|
|---Zähler Unten
| |
| |--- Hauptsicherung 63 A 3-polig
| |
| |--- Klingel
| |
| |--- E-Herd 16 A 3-polig
| |--- Heizung 16 A
| |--- Spühlmaschine 16 A
| |--- Waschmaschine 1 16 A
| |--- Waschmaschine 2 16 A
| |--- Staubsauger 16 A
| |--- Lüftung 16 A
| |
| |--- FI 0,3 A 63 A 4-polig
| | |--- Garage/Außenstd. 16 A
| | |--- Außenbeleuchtung 10 A
| | |--- Küche Std. 16 A
| |
| |--- FI 0,03 A 40 A 4-polig
| | |--- Bad Std. 16 A
| | |--- Bad Licht 10 A
| |
| |--- Küche/Essen Licht 10 A
| |--- Schlafzimmer Licht 10 A
| |--- Schlafzimmer Std. 16 A
| |--- WZ/Flur Licht 10 A
| |--- WZ Std. 16 A
| |--- HWR/Treppe Licht 10 A
| |--- HWR/Treppe Std. 16 A
|
|--- Zähler Oben
. |
. |--- Hauptsicherung 63 A 3-polig
. |
. |--- E-Herd 16 A 3-polig
. |--- Heizung 16 A
. |--- Spühlmaschine 16 A
. |
. |--- FI 0,3 A 40 A 4-polig
. | |--- Balkon Licht/Std.10 A
. | |--- Küche Std. 16 A
. |
. |--- FI 0,03 A 40 A 4-polig
. | |--- Bad OG/DG Std. 16 A
. | |--- Bad OG/DG Licht 10 A
. |
. |--- DG Licht 10 A
. |--- DG Std. 16 A
. |--- WZ/Flur Licht 10 A
. |--- WZ Std. 16 A
. |--- Zimmer 1 Licht 10 A
. |--- Zimmer 1 Std. 16 A
. |--- Zimmer 2 Licht 10 A
. |--- Zimmer 2 Std. 16 A
Jetzt meine Fragen.
1. Sind die 0,3 Ampere für diese Bereiche ausreichend oder sollten die auch mit zu den FI`s der Bäder?
2. Sollte das Küchenlicht auch über FI geschaltet werden oder sonst noch was?
3. Und kann man generel für das Lich auch B16 A Sicherungen nehmen?
Ich dank euch schon mal für alle antworten
cu Martin
wie gesagt plane ich gerade die Verteilung für ein Neubau und dazu hab ich noch ein paar Fragen.
Aber erstmal das Schema:
Zuleitung Ampere
|
|---Zähler Unten
| |
| |--- Hauptsicherung 63 A 3-polig
| |
| |--- Klingel
| |
| |--- E-Herd 16 A 3-polig
| |--- Heizung 16 A
| |--- Spühlmaschine 16 A
| |--- Waschmaschine 1 16 A
| |--- Waschmaschine 2 16 A
| |--- Staubsauger 16 A
| |--- Lüftung 16 A
| |
| |--- FI 0,3 A 63 A 4-polig
| | |--- Garage/Außenstd. 16 A
| | |--- Außenbeleuchtung 10 A
| | |--- Küche Std. 16 A
| |
| |--- FI 0,03 A 40 A 4-polig
| | |--- Bad Std. 16 A
| | |--- Bad Licht 10 A
| |
| |--- Küche/Essen Licht 10 A
| |--- Schlafzimmer Licht 10 A
| |--- Schlafzimmer Std. 16 A
| |--- WZ/Flur Licht 10 A
| |--- WZ Std. 16 A
| |--- HWR/Treppe Licht 10 A
| |--- HWR/Treppe Std. 16 A
|
|--- Zähler Oben
. |
. |--- Hauptsicherung 63 A 3-polig
. |
. |--- E-Herd 16 A 3-polig
. |--- Heizung 16 A
. |--- Spühlmaschine 16 A
. |
. |--- FI 0,3 A 40 A 4-polig
. | |--- Balkon Licht/Std.10 A
. | |--- Küche Std. 16 A
. |
. |--- FI 0,03 A 40 A 4-polig
. | |--- Bad OG/DG Std. 16 A
. | |--- Bad OG/DG Licht 10 A
. |
. |--- DG Licht 10 A
. |--- DG Std. 16 A
. |--- WZ/Flur Licht 10 A
. |--- WZ Std. 16 A
. |--- Zimmer 1 Licht 10 A
. |--- Zimmer 1 Std. 16 A
. |--- Zimmer 2 Licht 10 A
. |--- Zimmer 2 Std. 16 A
Jetzt meine Fragen.
1. Sind die 0,3 Ampere für diese Bereiche ausreichend oder sollten die auch mit zu den FI`s der Bäder?
2. Sollte das Küchenlicht auch über FI geschaltet werden oder sonst noch was?
3. Und kann man generel für das Lich auch B16 A Sicherungen nehmen?
Ich dank euch schon mal für alle antworten
cu Martin