tschwaerzer schrieb:
Was ich damit meine ist, ob es lt. VDE zulässig ist, wenn in einer Wohnung (Baujahr 1999) FE und N gebrückt sind.
Grundsätzlich ja.
Bei mir in der Wohnung kommen 3 Phasen (Schwarz, Braun und Blau),
Die Leitungsadern sind nicht die Phasen, sondern die Außenleiter (L1-L3). Die Phase beschreibt lediglich den Verlauf der Kurve in Bezug zur Zeit, nicht die ader selbst. Im Sprachgebrauch wird das zwar oft so genannt, ist aber nicht richtig.
sowie der FE (Gelb/Grün) an.
Du meinst sicherlich den Schutzleiter (PE).
Der PE (berichtigt)ist bei mir in der Wohnung (also in meinem Sicherungskasten) mit N (Blau) gebrückt.
Es handelt sich bei dir um ein TN-C-Netz. In diesem gibt es einen PEN-Leiter. Das ist der betriebstromführende und zugleich schutzgeerdete Mittelpunktleiter des Niederspannungsransformators. Dieser PEN kann bei Bedarf, wie in deiner Verteilung, in einen separaten betriebsstromführenden Neutralleiter (N) und einen Schutzleiter (PE) aufgeteilt werden. Deine "Brücke" ist also die PEN-Aufteilung.
Daß das bei alten Elektroinstallationen (Zweidrahtverkabelung) zulässig ist, weiß ich. Wie sieht es aber aus wenn ich so eine Nullung bei einer (quasi) neuen Verkablung vorfinde.
Du hast ein TN-C-Netz. Wo gibt es da einen Unterschied zwischen alt und neu. Das war früher schon so und istes heute auch noch. Es gibt aber trotzdem Einschränkungen zu früher, denn aus Sicherheitsgründen wurde ein Mindestquerschnitt für den PEN eingeführt, wie OEmer schon ausführte.
Laut einigen Beiträgen in Wikipedia ist dieses nämlich bei neuen Elektroinstallationen (lt. VDE )nicht zulässig.
Bestimmt ging es da um Installationen in Endstromkreisen, wie z.B. Steckdosenstromkreise. Da die dafür gebräuchlichen Leitungen in der Regel geringere Querschnitte als 10mm² aufweisen, ist es nicht mehr gestattet, einen PEN darüberzuschalten.
Außerdem empfiehlt es sich heutzutage schon aus Gründen der EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit), das TN-C-netz möglichst frühzeitig in ein TN-C-S-Netz umzuwandeln, sprich die PEN-Aufteilung so früh wie nur möglich vorzunehmen.
MfG