Hallo,
habe folgendes Problem:
In meiner Werkstatt sitzt eine UV. Die Zuleitung ist eine NYM-J 4x4mm². Bei Bauarbeiten beim Nachbar wurde der PEN Leiter der Leitung durchtrennt. Die 3 anderen Adern sind alle heile.
Ich habe keine Möglichkeit die Leitung neu zu legen oder zu reperieren.
Nun meine Frage:
ist es möglich das ich von der Potischiene einen PEN Leiter zur UV lege und vor dem RCD in PE und N aufzutrennen?
Noch nie hatte ich in meinem Berufsleben so ein Problem, und habe schon in semtlichen Fachbüchern geschaut aber nichts gefunden.
Da ich ja zwichen Erde und L1 400V habe und der Sternpunkt des Transformators geerdet ist müsste es eigentlich gehen.
Was meinen die anderen Fachmänner dazu??
mfg