Hallo zusammen,
ich wohne in einer Mietwohnung, welche 2016 renoviert wurde. Die Elektroinstallation wurde dabei auch überholt und es sind die Steckdosen in der Wohnung mit einem RCD versehen, das Bad nochmal extra.
In meiner UV in der Wohnung (1.OG) ist auch eine Sicherung für meine beiden Kellerräume eingebaut, ohne RCD. Im Keller kommt allerdings nur ein zweiadriges Kabel (2x1,5mm²) an (anscheinend noch eine uralte Leitung, daher ja auch kein RCD). In einem Kellerraum ist dann ein RCD installiert und der PEN-Leiter aufgeteilt. Im anderen Raum ist in der Wand der PEN-Leiter aufgeteilt und 3x1,5mm² (Litze mit verlöteten Enden ) bis zur Steckdose geführt.
Ist die Verteilung wie sie aktuell ausgeführt ist in Ordnung? Ich finde es fragwürdig, dass in einem Raum ein RCD eingesetzt wurde, im anderen allerdings nicht.
Grüße
Mattes
ich wohne in einer Mietwohnung, welche 2016 renoviert wurde. Die Elektroinstallation wurde dabei auch überholt und es sind die Steckdosen in der Wohnung mit einem RCD versehen, das Bad nochmal extra.
In meiner UV in der Wohnung (1.OG) ist auch eine Sicherung für meine beiden Kellerräume eingebaut, ohne RCD. Im Keller kommt allerdings nur ein zweiadriges Kabel (2x1,5mm²) an (anscheinend noch eine uralte Leitung, daher ja auch kein RCD). In einem Kellerraum ist dann ein RCD installiert und der PEN-Leiter aufgeteilt. Im anderen Raum ist in der Wand der PEN-Leiter aufgeteilt und 3x1,5mm² (Litze mit verlöteten Enden ) bis zur Steckdose geführt.