Problem mit FI-Schalter

Diskutiere Problem mit FI-Schalter im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo. Wir haben ein kleines Problem mit unserem FI-Schalter. Wenn man in unserer Garage ein Gerät welches nicht viel Leistung benötigt...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
M

Mojo

Beiträge
6
Beruf
AZUBI Mechatroniker
Hallo.

Wir haben ein kleines Problem mit unserem FI-Schalter.

Wenn man in unserer Garage ein Gerät welches nicht viel Leistung benötigt anschließt läuft es Problemlos. Wenn man jedoch ein Gerät anschließt, welches viel Leistung benötigt. z.B. einen Staubsauger (bis 1600 W) oder eine Bohrmaschine, dann fliegt der FI-Schalter raus und die ganze Garage bekommt keinen Strom mehr.
 
wenn ein RCD(FI) ab schaltet hat es nichts mit der Leistung zu tun sondern mit einem defekten Gerät.löst überhaupt ein RCD aus ,oder ist es ein LS- schalter
 
Hallo, es kann schon sein, dass der FI bei größeren Geräten auslöst, wenn du eine Verbundung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter hast, fließen Teilströme über den Schutzleiter ab, je mehr Strom verbraucht wird, desto höher die Warscheinlichkeit, dass der Nennstrom des FI's überschritten wird.
 
Chriss schrieb:
Hallo, es kann schon sein, dass der FI bei größeren Geräten auslöst, wenn du eine Verbundung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter hast, fließen Teilströme über den Schutzleiter ab, je mehr Strom verbraucht wird, desto höher die Warscheinlichkeit, dass der Nennstrom des FI's überschritten wird.

das hat nichts mit der Leistung der Geräte zu tun,dann Sind die Ableitströme zu hoch.Diese können sich allerdings auch durch verschiedene Geräte summieren.Das was du beschrieben hast ist ein defektes Gerät.
 
NEIN, du hast mich nicht verstanden. Wenn du eine Defekte Leitung zum Beispiel hast, wo sich N und PE berühren, und du dann Geräte anschließt fließen Teilströme über den PE, wenn du dann größere Geräte nimmst, die mehr Strom verbrauchen, so fließen auch mehr Ströme über den PE ab.
 
unterstütze auch die Aussage von Chrisss!!! Könnte mir vorstellen dass ein N Pe Schluss vorliegt!!! Der jedoch nur ein tritt wenn Geräte mit hoher Leistung also mit "viel" Strom angeschlossen werden, da es dann "durchschlägt" !!
 
hm danke.. ich werde das mal überprüfen

an den geräten liegt es eigentlich nicht, da wir sie dann über eine andere steckdose nutzen die an einem anderen stromkreis ist
 
Wenn du die Geräte an einem anderen Stromkreis nutzt, hat dieser denn auch einen FI?
 
hallo,
habt ihr ein aktuelles Messprotokoll?
ich denke mal eine messung nach vde der anlage schadet nicht.
Wenns an der Anlage liegt, so wird man das herausfinden.

grtz.
BM
 
Hi. Das Problem ist gelöst.

Einige von euch lagen fast richtig (oder genau? egal)
Es hat sich herausgestellt dass in einer Verteilerdose die Phase mit dem Schutzleiter verbunden war. Ist uns wohl bei der Installation nicht aufgefallen.

Die Erklärungen mit den Teilströmen die auf den FI gehen waren demnach richtig. Haben es jetzt richtig gemacht und es ist auch wieder alles i.O.

Danke
 
WAS, das kann garnicht sein, dann währe der LSS geflogen.
 
warscheinlich eher Mittelleiter+Schutzleiter mit unterschiedlichem Potenzial?


BM
 
??? 8)
OK,OK man wird sich doch mal verdenken dürfen :lol: :lol: :lol:
 