J
Jensen
- Beiträge
- 27
- Beruf
- stud.ing ET
Hallo,
Ich habe ein Problem mit einer Steckdose von B+J dass ich mir nicht erklären kann. Drücke ich bei abmontiertem Gehäuse den PE-Kontakt auf das Metallgehäuse fliegt die Sicherung, bei den anderen Steckdosen tritt dies nicht auf. Zwischen dem Gehäuse und dem PE liegt aber keine Spannung (soll ja auch nicht!). Wie kann das sein? Es ist ein TN-C Netz, die Steckdose ist 3-polig angeschlossen, die Auftrennung erfolgt in der Verteilerdose über der Steckdose. Die Steckdose ist auch nicht falsch angeschlossen und selbst wenn müsste doch das Gehäuse immer Spannungsfrei sein. Ist die Steckdose (neu) defekt?
Gruß Jensen
Ich habe ein Problem mit einer Steckdose von B+J dass ich mir nicht erklären kann. Drücke ich bei abmontiertem Gehäuse den PE-Kontakt auf das Metallgehäuse fliegt die Sicherung, bei den anderen Steckdosen tritt dies nicht auf. Zwischen dem Gehäuse und dem PE liegt aber keine Spannung (soll ja auch nicht!). Wie kann das sein? Es ist ein TN-C Netz, die Steckdose ist 3-polig angeschlossen, die Auftrennung erfolgt in der Verteilerdose über der Steckdose. Die Steckdose ist auch nicht falsch angeschlossen und selbst wenn müsste doch das Gehäuse immer Spannungsfrei sein. Ist die Steckdose (neu) defekt?
Gruß Jensen