Das sind integrierte Zähler die man gar nicht tauschen kann und muss.
Ah.
Gut. Wer sagt das, du?
Oder der Hersteller?
aber das wird in der Praxis nie gemacht weil der Nachweis an Referenzgeräten erbracht werden kann
Du kümmerst dich dann nach 8 Jahren darum, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Auch Sharing wie oben beschrieben wird nicht so ohne weiteres möglich sein.
Ein umstand, den ich vor dem hintergrund nur einen Bruchteil an Investionskosten tragen zu müssen gerne in Kauf nehme!
Aber um dir das mal aufzudröseln, einfach mal eine überschlägige Gegenüberstellung möglicher zu instalieender Dinge ohne anspruch auf vollständigkeit:
Als Fallbeispiel nehme ich einfach mal das Objekt in dem ich lebe:
6 Wohnungen, Tiefgarage grenzt an die allgemeinen Kellereäume an, dort zentraler Zählerschrank von 2006, einspeisung 100A aus HAK.
Angenommen, die Hälfte der Stellplätze wird mit einer 11kW Wallbox ausgestattet mit ausbauvorhaltung für den Rest.
Meine Variante:
3x Wallbox 11kW, 08/15
3x Zuleitung 5x4 ca. 25m in Rohr
3x LS-Schalter C16 3p.
1x Überspannungschutz im Zählerschrank nachrüsten
ca. 12m Kabelrinne 60/200 komplett
Anteilig Kleinmaterial/Brandschott Trennwand zu Garage.
Deine Variante:
NH-Verteiler hinter HAK
Wandlermessung 100A
1x Überspannungschutz nachrüsten
3x Wallbox 11kW, abrechnungsfähig
ca. 20m 4x35/16 + Befestigung
ca. 10m Stromschiene 100A+ Befestigung
3x Abgangskasten zu vor mit LS-Schalter
3x Zuleitung 5x4 ca. 7m in Rohr
Anteilig Kleinmaterial/Brandschott Trennwand zu Garage
Anteilig jährlich Grundgebühr/Zählermiete/Abrechnungskosten Hausverwaltung