    Hallo zusammen,

    ich habe folgendes Problem:

    Wir renovieren zur Zeit unsere Küche und ich habe hier eine Beleuchtung wie folgt geplant:

    Leuchtenkreis 1: 4x Brumberg LED 7W Art. 12261073, je 2 Stück in Reihe auf 2x Konverter 17617000 (12,5-20W), jeweils vom Konverter eine Lampenleitung zum Wechselschalter
    Leuchtenkreis 2: 3x Brumberg LED 7W Art. 12261073, 2 Stück in Reihe auf 1x Konverter 17617000 (12,5-20W), 1 Stück auf 1x Konverter 17615000 (4,2-8W), jeweils vom Konverter eine Lampenleitung zum Wechselschalter
    Leuchtenkreis 3: 2x Brumberg LED 7W Art. 12261073, 2 Stück in reihe auf 1x Konverter 17617000 (12,5-20W), eine Lampenleitung vom Konverter zum Schalter

    Nun das Problem: Wenn ich 2 Strahler in Reihe mit dem Konverter verdrahte und dann einschalte fangen die Strahler an zu flackern/blinken. Wer kann mir einen Tipp geben, wo der Fehler liegt?

    Danke im voraus.
     
  2. #2 Pumukel, 24.04.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    10.482
    Zustimmungen:
    1.549
    Falsche Auswahl der Strahler und der dazugehörigen Netzteile!
     
  3. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.526
    Zustimmungen:
    704
    Der Konverter ist lt. Beschreibung ueber eine 1-10V Schnittstelle dimmbar. Hast du daran einen Dimmer angeschlossen? Ist der 1-10V Steuereingang irgendwie beschaltet?
     
  4. #4 Jowa3003, 24.04.2018
    Jowa3003

    Jowa3003

    Dabei seit:
    24.04.2018
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Kann ich mir nicht vorstellen. Wurde so vom Großhandel ausgearbeitet
     
  5. #5 Jowa3003, 24.04.2018
    Jowa3003

    Jowa3003

    Dabei seit:
    24.04.2018
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Habe bis jetzt keinen Dimmer verbaut sondern Aus/Wechselschalter von Berker
     
  6. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.811
    Zustimmungen:
    648
    Du kennst aber schon den Unterschied zwischen Reihenschaltung und parallelschaltung.
    Die 2 LEDs müssen in Reihe, also + vom Netzteil zum + der 1. LED. Der - der 1. LED geht zum + der 2. LED und der - der 2. LED geht zum - vom Netzteil.
    Dann sollte das normalerweise funktionieren.
     
  7. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    13.365
    Zustimmungen:
    665
    Das Problem ist wohl eher, dass der Fragesteller nicht weiß, was

    2 Strahler in Reihe mit dem Konverter verdrahtet

    für die (Nicht-)Funktion der Anlage bedeutet. :lol:
     
  8. #8 Moorkate, 25.04.2018
    Moorkate

    Moorkate

    Dabei seit:
    06.07.2014
    Beiträge:
    2.434
    Zustimmungen:
    2
    Im Großhandel sitzen Großhandelsverkäufer, keine Techniker oder Ing's, die sich auf LED-Beleuchtungstechnik spezialisiert haben.

    Und selbst die müssen erst oft rumexperimentieren, ob die Kompunenten zusammenspielen.

    Dann lieber bei einer darauf spezialiesierten Plattform bestellen, da kann man mehr Fachkompetenz erwarten.

    mfG
     
  9. hicom

    hicom

    Dabei seit:
    28.11.2010
    Beiträge:
    1.093
    Zustimmungen:
    48
    Nö, laut Datenblatt:
    "dimmbar über Phasenanschnitt ODER Phasenabschnitt"

    #J.
     
  10. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    13.365
    Zustimmungen:
    665
    "Spezialisierte Plattform" und da soll es Fachkompetenz geben ???

    Moorkate, du bist immer für einen Lacher gut!

    Weihnachtsmann, Osterhase, Klapperstorch und "spezialisierte Plattform" ...

    aber wie heißt es so schön: wer glaubt, wird selig, oder?
    .
     
  11. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.526
    Zustimmungen:
    704
    Stimmt, das war der 1760700...
     
  12. #12 Octavian1977, 25.04.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.981
    Zustimmungen:
    1.042
    Vielleicht mal eine Zeichnung wie das Ganze aufgebaut wurde?
     
  13. #13 Jowa3003, 25.04.2018
    Jowa3003

    Jowa3003

    Dabei seit:
    24.04.2018
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Blöd ausgedrückt aber das richtige gemeint :D
     
  14. #14 Jowa3003, 25.04.2018
    Jowa3003

    Jowa3003

    Dabei seit:
    24.04.2018
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Danke für den Support. Hatte nen Denkfehler, jetzt funzt alles. :D

    Somit closed.
     
Thema:

Probleme mit LED Downlights von Brumberg

Die Seite wird geladen...

Probleme mit LED Downlights von Brumberg - Ähnliche Themen

  1. LED Deckenstrahler Zuleitung

    LED Deckenstrahler Zuleitung: Hallo, möchte in meiner Werkstatt einen oder mehrere Deckenstrahler am First an einer Kette montieren. In der Wand endet am First ein Leerrohr,...
  2. Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder

    Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich habe vor der Garage zwei LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder. Die beiden LED-Strahler sind so angeschlossen, dass...
  3. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät

    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
  4. Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle

    Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle: Liebes Forum, ich saniere zur Zeit unsere Bestandsimmobilie aus 1962 und habe die gesamte Elektrik auf Jung umgestellt. Im Wohnzimmer, Esszimmer...
  5. 12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage

    12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Profis. Ich möchte im Bad zwei indirekte Beleuchtungen anschließen. Trafo kommt in die Decke, da...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden