Hallo zusammen!
Würde gerne ein paar Meinungen zu folgendem Thema sammeln:
In einer UV befinden sich 2 Stk. 40A FIs welche mit jeweils 35A Neozed vorgesichert sind.
Die UV wird vom HAK mit 5x16² gespeist (abgesichert mit 63A NH im HAK).
Welchen Querschnitt würdet ihr hier für die Verdrahtung vom Zähler zu den FIs wählen?
Reichen in diesem Fall die üblichen 10mm² H07V-K für beide FIs aus (Sprich: Zähler -> FI 1 -> FI 2)?
Bin mir hier nicht ganz sicher bezüglich Umgebungstemperatur usw.
Ich freue mich auf eure Antworten!