H
Häuslebauer111
- Beiträge
- 20
Hallo zusammen,
ich möchte gern unseren Garten ein wenig mit Strom versorgen.
In Summe hatte mir der Elektriker 3 Erdkabel mit je 1,5 mm^2 (16A) nach draußen gelegt.
Zur Schaltung im Sicherungskasten:
Der Bereich "Außenanlagen" ist über eine "B16"-Sicherung und einen FI abgesichert. Wenn der FI fliegt, sind auch Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler ohne Strom.
Zur Elektroplanung im Garten:
Kabel 1: Anschluss von 3 Gartenleuchten (wird sicher LED-Beleuchtung werden); Kabellänge: <15m
Kabel 2: Anschluss einer Sandfilteranlage (für Pool) und Anschluss einer Gartenpumpe ("Hauswasserwerk"); Kabellänge: ca. 30m
Kabel 3: Vorbereitung für Beleuchtung der Garage + max. 1-2 Steckdosen; Kabellänge: <15m
Zu meinen Fragen:
1.) Welchen Querschnitt für das Kabel muss ich nehmen?
Für Kabel 1 würde ich das 1,5mm^2 verwenden.
Für Kabel 2 würde ich nach ca. 15m auf einen höheren Querschnitt (2,5mm^2) wechseln.
Für Kabel 3 würde ich das 1,5mm^2 verwenden.
Ist das in Anbetracht der vorgesehenen Verbraucher okay oder gibt es berechtigte Bedenken?
Viele Grüße
häuslebauer111
ich möchte gern unseren Garten ein wenig mit Strom versorgen.
In Summe hatte mir der Elektriker 3 Erdkabel mit je 1,5 mm^2 (16A) nach draußen gelegt.
Zur Schaltung im Sicherungskasten:
Der Bereich "Außenanlagen" ist über eine "B16"-Sicherung und einen FI abgesichert. Wenn der FI fliegt, sind auch Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler ohne Strom.
Zur Elektroplanung im Garten:
Kabel 1: Anschluss von 3 Gartenleuchten (wird sicher LED-Beleuchtung werden); Kabellänge: <15m
Kabel 2: Anschluss einer Sandfilteranlage (für Pool) und Anschluss einer Gartenpumpe ("Hauswasserwerk"); Kabellänge: ca. 30m
Kabel 3: Vorbereitung für Beleuchtung der Garage + max. 1-2 Steckdosen; Kabellänge: <15m
Zu meinen Fragen:
1.) Welchen Querschnitt für das Kabel muss ich nehmen?
Für Kabel 1 würde ich das 1,5mm^2 verwenden.
Für Kabel 2 würde ich nach ca. 15m auf einen höheren Querschnitt (2,5mm^2) wechseln.
Für Kabel 3 würde ich das 1,5mm^2 verwenden.
Ist das in Anbetracht der vorgesehenen Verbraucher okay oder gibt es berechtigte Bedenken?
Viele Grüße
häuslebauer111