Für Köln fehlt auch noch ein Hauptschalter über dem Zähler!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
@ego1 woher kannst Du denn sagen, dass diese nicht gekürzt werden dürfen? Ich glaube dir, aber brauche wie immer Feuer gegen den Errichter Kann hier leider keinen Hersteller oder das durchgestrichene "Sägesymbol" erkennenDiese Phasenschienen dürfen nicht gekürzt werden, also gibt es auch keine endkappen dafür zu erwerben.
Kann hier leider keinen Hersteller oder das durchgestrichene "Sägesymbol" erkennen
Wer da herumsägt und Isolierband herumklebt hat sich augenblicklich als "Pfuscher" geoutet. Da geht es gar nicht mehr um "Gefahr" oder nicht, es zeigt einfach nur, wie derjenige zum sauberen Arbeiten und dem Einhalten von Vorgaben steht.
Das ist egal. Wenn man sowas bemängeln möchte, muss eine entsprechende DIN her, die das explizit fordert, dies separat im Leistungsverzeichnis stehen oder hätte dies als Zusatzleistung mit dem Elektriker vereinbart werden sollen. Schlecht wenn dies dem BH als Laien vom ihm nicht angeboten wurde, davon leben die Firmen letztendlich ja und nicht von den auf die Kante genähten Angebote bei den Bauträgern. So kannst dich gleich mit der Wand unterhalten oder lässt es teuer nachrüsten.@Www es besteht ein kleiner aber feiner Unterschied zwischen Kurzschlussschutz und Überlastschutz. Der 40 A FI ist für einen Bemessungsstrom von 40 A ausgelegt . Diesen Strom muss er dauernd führen können genau wie eine Leitung die dafür ausgelegt ist . Genau wie eine Leitung die mit höherem Strom über längere Zeit belastet wird und durch den höheren Strom geschädigt wird gilt das auch für den FI . Der 40 A FI ist durch den SLS mit 63 A gegen Kurzschluss gesichert aber eben nicht gegen Überlast . Im Übrigen wurde dir schon mehrmals gesagt halte dich ohne Normenkenntnis da aus den elektrischen Anlagen raus . Und für den TE sage ich nur zu der Übergabe der Anlage gehört auch die Dokumentation und zur Dokumentation gehört auch das Prüfprotokoll . Nur mit Prüfprotokoll kann der Errichter nachweisen das die Anlage frei von Mängeln ist . Ohne Prüfprotokoll keine Abnahme ! Nicht du als Betreiber bist Nachweis pflichtig sondern der Errichter.
Du muss dir mal andere Anlagen anschauen, wenn du dies schon als Pfusch tituliert - das geht doch hier noch.Ich meine, auf einer Schiene unten das Logo von Pollman Elektrotechnik neben dem "made in Germany" zu erkennen.
Das wären Schienen aus der Miniline-Serie, "nicht schneidbar". Typ G-3L-210/10 ML
Man erkennt es daran, dass kürzbare Phasenschienen eigentlich immer an den Enden offen sind (und stets mit als Zubehör zu erwerbenden Kappen zu versehen sind), während die hier vorliegenden im nicht verpfuschten Zustand eine Plastikumhüllung aus einem Guss haben.
Wer da herumsägt und Isolierband herumklebt hat sich augenblicklich als "Pfuscher" geoutet. Da geht es gar nicht mehr um "Gefahr" oder nicht, es zeigt einfach nur, wie derjenige zum sauberen Arbeiten und dem Einhalten von Vorgaben steht.
Ja, aber wenn der Hersteller schreibt "nicht schneidbar" muss man sich dann nicht auch daran halten? Der hat sich ja was dabei gedacht.Was für ein Blödsinn!
Mit etwas Sachverstand läßt sich jede Schiene berührungssicher ablängen.
Was für ein Blödsinn!
wenn der Hersteller schreibt "nicht schneidbar" muss man sich dann nicht auch daran halten?
Was für ein Blödsinn!
ist leider nicht direkt Köln, sondern im Bereich Hürth (Westnetz) habe keinen Hinweis in deren TAB auf den Hauptschalter gefunden. Vielleicht ist ja hier noch jemand aus der RegionFür Köln fehlt auch noch ein Hauptschalter über dem Zähler!
Also nicht in Hürth.