Grüß Gott, liebe Spezialisten!
Hätte bitte folgende Frage (die aufgetaucht ist, nachdem mir meine Elektriker versucht hat, daß Problem zu erklären ;-)
Ich will eine Aussensauna anschließen. Ofen 9 kW, Leitung 5x2,5 qmm x 20 m.
Nun ist es so, daß ich noch einen WLAN gesteuerten Sicherungsautomaten (3-Phasen / C63) habe, den ich gern zum Einsatz bringen würde.
Nun erklärt mir mein Elektriker der sei zu groß/hoch bemessen. Richtig wäre eine Automat mit 16A. Es könnte sein, daß bei zu hoher Last die Leitung zu heiß wird und anfängt zu brennen. Und da bei meiner Gegebenheit die Leitung der schwächste Punkt ist, würde zunächst die Leitung brennen, bevor der Automat auslöst.
Nun verstehe ich aber eines nicht: An meiner Leitung hängen maximal 9 kW (plus eine kleine Funzel). Dafür ist die Leistung mit 2,5 qmm doch auch ausgelegt. Mehr Last kann ja gar nicht durch die Leitung fliessen (da kein anderer Verbraucher angeschlossen ist). Wie soll da die Leitung anfangen zu brennen?
Mir ist klar, daß bei einem Kurzschluß sehr wohl höher Ströme als für die Leitung zulässig fliessen könnten. Aber ein Kurzschluß würde doch auf jeden Fall vom Sicherungsautomaten erkannt und er würde ausschalten, oder?
Und noch eine Bitte um unnötige Arbeit zu vermeiden: Bitte keine Hinweise in der Art: Wer solche Fragen stellt sollte einen Elektriker rufen und die Finger weg lassen. Man könnte sterben. Kann ich a. drauf verzichten, b. bin ich erwachsen und c. mache ich sowieso was ich für richtig halte. Also wer derart Gelüste empfindet bitte ein seelsorgerisches Forum aufsuchen.
Und denen die helfen würden: Recht herzlichen Dank dafür! Mein Dank wird grenzenlos sein... ;-)
Harvey
der, der schon zig-mal am Lampendraht eine "gewischt" bekommen hat. Und noch lebt.
Hätte bitte folgende Frage (die aufgetaucht ist, nachdem mir meine Elektriker versucht hat, daß Problem zu erklären ;-)
Ich will eine Aussensauna anschließen. Ofen 9 kW, Leitung 5x2,5 qmm x 20 m.
Nun ist es so, daß ich noch einen WLAN gesteuerten Sicherungsautomaten (3-Phasen / C63) habe, den ich gern zum Einsatz bringen würde.
Nun erklärt mir mein Elektriker der sei zu groß/hoch bemessen. Richtig wäre eine Automat mit 16A. Es könnte sein, daß bei zu hoher Last die Leitung zu heiß wird und anfängt zu brennen. Und da bei meiner Gegebenheit die Leitung der schwächste Punkt ist, würde zunächst die Leitung brennen, bevor der Automat auslöst.
Nun verstehe ich aber eines nicht: An meiner Leitung hängen maximal 9 kW (plus eine kleine Funzel). Dafür ist die Leistung mit 2,5 qmm doch auch ausgelegt. Mehr Last kann ja gar nicht durch die Leitung fliessen (da kein anderer Verbraucher angeschlossen ist). Wie soll da die Leitung anfangen zu brennen?
Mir ist klar, daß bei einem Kurzschluß sehr wohl höher Ströme als für die Leitung zulässig fliessen könnten. Aber ein Kurzschluß würde doch auf jeden Fall vom Sicherungsautomaten erkannt und er würde ausschalten, oder?
Und noch eine Bitte um unnötige Arbeit zu vermeiden: Bitte keine Hinweise in der Art: Wer solche Fragen stellt sollte einen Elektriker rufen und die Finger weg lassen. Man könnte sterben. Kann ich a. drauf verzichten, b. bin ich erwachsen und c. mache ich sowieso was ich für richtig halte. Also wer derart Gelüste empfindet bitte ein seelsorgerisches Forum aufsuchen.
Und denen die helfen würden: Recht herzlichen Dank dafür! Mein Dank wird grenzenlos sein... ;-)
Harvey
der, der schon zig-mal am Lampendraht eine "gewischt" bekommen hat. Und noch lebt.