Zi musst du bei allen Stromkreisen messen , schon um zu beurteilen ob die Sicherung rechtzeitig auslöst. Ist der PE unterbrochen löst auch kein FI aus . Deshalb ist ja die Niederohmigkeit des PE gefordert.
Mir gehts ja darum: kann man bei allen Kreisen nach einem FI Zi und Zs messen und wenn alle Werte prima sind bei nur einem Kreis den FI Test machen oder sollte man bei jedem den FI Test machen ?
Bei jedem würde ja nur Sinn machen wenn es eine technische Konstellation gäbe bei der Zi und Zs passen aber der FI trotzdem nicht auslösen würde. Was meiner Meinung nach aber nicht der Fall sein könnte - aber da kennt Ihr euch bestimmt besser aus.